Надо подогреть газ перед детандером. Для того, чтобы температура после детандера не упала ниже нуля (это нужно по правилам, ниже нуля возможно образование кристаллогидратов, и летит если не детандер, то трубопроводы), необходимо газ ДО детандера подогреть до 100 градусов, ну, до 92-93 можно (в соответствии с программой Расчет ДГА).
Греть собираемся парокомпрессионным тепловым насосом, он, в свою очередь, от НИТ с 20 градусами.
Не слышала, чтобы тепловые насосы догревали до таких высоких температур
Но, как оказалось, есть фреоны с критической температурой 110-180, которые позволяют построить цикл ТН (цикл самый обыкновенный, без переохладителей и тп)
В частности, R152a
Действительно, картинка получается сносная, после компрессора конечная адиабатическая температура в двухфазную область не попадает (как это оказалось с некоторыми другими подобными фреонами)
- отношение давлений 10,35
- разность давлений 30,46 бар
Всё это вообще нормально?