Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Встроенная котельная для общественного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ko$
Имеем следующую ситуацию: Встроенная котельная для общественного здания (магазин 2 этажа плюс цокольный этаж). На первом этаже размещена котельная с двумя котлами BAXI technis easy1 мощность 186 кВт каждый.
Эксперт пишет замечание "теплогенераторы (котлы) на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами, а в проекте нет предложений (сведений) по выполнению п. 8.7 СНиП 031-6-2009". Подскажите как быть? менять котлы на другие? тогда на какие? Вообще вопрос что такое котлы с закрытыми топками (горелками)? где есть четкий термин?
В СНиП 41-01 в п.6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы.
это применительно для поквартиного отопления. Для бытовых котлов все понятно, но для котлов мощностью 200 кВт не понятно. они имеют газоплотную топку дутьевую горелку, только не хватает отдельного воздуховода для забора воздуха снаружи?!!!
Почему нельзя использовать эти котлы? В чем смысл требования снипа касательно применения котлов в общественном здании с закрытой топкой (в разделе энергосбережение)?
balanoff
Посмотрите здесь - http://proekt-gaz.ru/forum/2-2108-1
Ko$
Спасибо полезная ссылка, буду объяснять эксперту что "закрытая" камера сгорания и "закрытая" топка это разные понятия
vladi
Теплогенератор - мощность до 100 кВт, свыше 100 кВт котел. Так как у Вас мощность 372 кВт, то предъявляются требования как к котельной. Смотрите СНиП "Котельные установки", СП "Автономные источники тепла"
Ko$
Подведу итог. Все выше изложенные аргументы эксперта не убедили. Но замечание снял. Заменил котел на другой Ferroli Prextherm RSW 190, где в паспорте написано что он с закрытой топкой.