Здраствуйте всем!
Я газом занимаюсь недавно. Пока проектирую коттеджи в основном.
Дали задание сделат расчёт часового и годового расхода газа на 310 квартирный дом.

Как расчитать часовой, я разобрался.

В= (((В1хК1)+(В2хК2))х№1)+((В2хК2)х№2)+ ((В3хК2)х№3), м3/ч
где: В1=1,25м3/час – расход газа 4-х конфорочной газовой плитой
В2=2,75м3/час – расход газа газового котла на 24кВт
В3=3,28м3/час – расход газа газового котла на 28кВт
К1=0,210 – коэффициент одновременности для 4-х конфорочной плиты
К2=0,85 – коэффициент одновременности для газового котла

В1 = (1,25х0,189)х310 = 73,24м3/час – расход газа на пищеприготовление.

В2(1) = (2,75х0,85)х310 = 724,63 м3/час – расход газа на отопление и горячее водоснабжение с газовым котлом на 24кВт.

В = В1 + В2(1) = 73,24 + 724,63 = 797,87 м3/час

Общий часовой расход газа на жилой дом, при установке 4-х конфорочной плиты и котла поквартирно, составляет 797,87 м3/час.

А как правильно посчитать Годовой расход?
cher_ann
это вы расход газа посчитали по оборудованию. А тепло совершенно по другому считается.
И газ в прочем тоже считается от потребности в тепле а не от газового оборудования...
Попробуйте методику определения по укрупненным показателям.
lovial
Часовой расход газа определяется по формуле:

B = (Q • 3600) / (Qнр • ηка), м³/час,

где Q - установленная тепловая мощность газоиспользующего оборудования, Вт
Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
ηка - коэффициент полезного действия (КПД) котла

Среднегодовые затраты на отопление Q определим по формуле:
Q = Qмакс • (Tв - Тср) / (Тв - Т нар), Вт
где Тв - температура в помещении
Тср - средняя температура отопительного периода
Тнар - температура наружного воздуха.
Qмакс - максимальные теплопотери здания, Вт. Спросить у отопленцев, примерно посчитать онлайн по укрупненным показателям у меня тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html
Егор
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

3.12 При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).
omgmrak
может еще нужно создателю темы...
прикрепляю алгоритм полного расчета
-= Игорь =-
Можно сделать расчет онлай на сайте http://regiongaz.info/
Сервис формирует пояснительную записку, делаются расчеты
на отопление, водопровод и технологию,
подготавливает заявку в регионгаз и т.д.
lovial
Цитата(-= Игорь =- @ 8.7.2012, 17:01) *
Можно сделать расчет онлай на сайте http://regiongaz.info/
Сервис формирует пояснительную записку, делаются расчеты
на отопление, водопровод и технологию,
подготавливает заявку в регионгаз и т.д.

Забыли добавить фразу "за деньги"...
-= Игорь =-
Цитата(lovial @ 9.7.2012, 10:35) *
Забыли добавить фразу "за деньги"...

Да, удовольствие стоит 50 рублей в сутки, на мой взгляд совсем не много.
Можно заплатить 50 рублей, и успеть сделать 30-40 расчетов в течении рабочего дня,
учитывая сколько стоят эти расчеты для конечного потребителя - 50 рублей это даже смешно.
АГР
-= Игорь =-, давайте смеяться в другом месте...
167712
Цитата(lovial @ 26.6.2012, 12:15) *
Часовой расход газа определяется по формуле:

B = (Q • 3600) / (Qнр • ηка), м³/час,

где Q - установленная тепловая мощность газоиспользующего оборудования, Вт
Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
ηка - коэффициент полезного действия (КПД) котла

Поясните пожалуйста для особоодаренных 3600 это что за величина, и в каких единицах измерения брать показатели?
Q- в Вт или кВт?
Qнр- в МДж/м³ или ккал/м³?
timofeyprof
3600 - столько секунд в часе
Farn
Цитата(167712 @ 29.8.2013, 17:00) *
Поясните пожалуйста для особоодаренных 3600 это что за величина, и в каких единицах измерения брать показатели?
Q- в Вт или кВт?
Qнр- в МДж/м³ или ккал/м³?


3600 см. выше. Это перевод секунд заложенных в мощности в часовой расход. Без них получается секундный расход.
В каких единицах измерения брать без разницы. Главное что бы единицы измерения Q и Qнр совпадали.


И по теме может кому поможет программа для расчет по укрупненным показателям согласно МДК 4-05.2004.

Программу делал для себя, так что не обессудьте.
167712
Цитата(Farn @ 30.8.2013, 10:16) *
3600 см. выше. Это перевод секунд заложенных в мощности в часовой расход. Без них получается секундный расход.
В каких единицах измерения брать без разницы. Главное что бы единицы измерения Q и Qнр совпадали.


И по теме может кому поможет программа для расчет по укрупненным показателям согласно МДК 4-05.2004.

Программу делал для себя, так что не обессудьте.

Программка конечно хороша, но пром здания там нет. Моя общая тепловая нагрузка 563.0 кВт(0,483Гкал/ч)по расчету на гВС, отопление и вентиляцию.
Площадь застройки 2950м2. Высота 11м
По формуле получается порядка 61.85м3/ч расход газа. (из учета мощности котла 0,63мВт)
Это адекватная цифра?
маниока
Уважаемый Farn, большое вам человеческое спасибо за программу!!!
Rudic
Спасибо и за ответы и за программу. Это тема акутальна будет ещё долго и для многих.
LevaK
Что-то мой антивирус убил эту программу сразу и навсегда. Тк и не дал посмотреть...
Farn
Пожалуйста, рад если программа помогла. У меня антивирус тоже ругается. Официального сертификата (цифровой подписи) MS у программы нет…). Принудительно добавил в список доверенных.
Лыткин
Цитата(167712 @ 29.8.2013, 17:00) *
Поясните пожалуйста для особоодаренных 3600 это что за величина, и в каких единицах измерения брать показатели?
Q- в Вт или кВт?
Qнр- в МДж/м³ или ккал/м³?


1 МДж/куб.м*240 = 240 ккал/куб.м
Лыткин
Цитата(Лыткин @ 9.10.2013, 9:53) *
1 МДж/куб.м*240 = 240 ккал/куб.м

Для расчёта годовой потребности газа (определение лимитов) существует методика, разработанная ЛенОблгазом. Расчёт утверждается в "Газпроммежрегионгазе". Без неё получить лимиты на газ невозможно.
Мистер Х
Цитата(lovial @ 26.6.2012, 11:15) *
Часовой расход газа определяется по формуле:

B = (Q • 3600) / (Qнр • ηка), м³/час,

где Q - установленная тепловая мощность газоиспользующего оборудования, Вт
Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
ηка - коэффициент полезного действия (КПД) котла

Среднегодовые затраты на отопление Q определим по формуле:
Q = Qмакс • (Tв - Тср) / (Тв - Т нар), Вт
где Тв - температура в помещении
Тср - средняя температура отопительного периода
Тнар - температура наружного воздуха.
Qмакс - максимальные теплопотери здания, Вт. Спросить у отопленцев, примерно посчитать онлайн по укрупненным показателям у меня тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html


Котёл 90кВт. Это получаеться 90 000 *3600/ 33,7*100=87567,5 м/ч что я делаю не так? Почему чушь какая то полуаеться?
Farn
1. Если мощность котла привели к Вт, значит теплотворную способность тоже надо перевести к Дж. Единицы измерения одного порядка должны быть.
2. В формулу ставиться коэффициент КПД, а не процент. То есть вместо 100 - 1, вместо 86% - 0,86 и т.д.

В конечном виде будет: (90000*3600) /((33,7*1000000)*1)=9,61

Лыткин
Цитата(Мистер Х @ 19.6.2014, 12:17) *
Котёл 90кВт. Это получаеться 90 000 *3600/ 33,7*100=87567,5 м/ч что я делаю не так? Почему чушь какая то полуаеться?

Годовой расчёт газа
PKantor
Думал уж нашел ответы на свои вопросы, а тут все еще сложнее, чем было, оказалось((
tterekhova
Цитата(Farn @ 30.8.2013, 9:16) *
3600 см. выше. Это перевод секунд заложенных в мощности в часовой расход. Без них получается секундный расход.
В каких единицах измерения брать без разницы. Главное что бы единицы измерения Q и Qнр совпадали.


И по теме может кому поможет программа для расчет по укрупненным показателям согласно МДК 4-05.2004.

Программу делал для себя, так что не обессудьте.



Спасибо большое за программку, но не смогла ее затестить. Почему-то в программе буквы отображаются каким-то шрифтом не понятным.. это проблемы настройки моего компа?
Lenochka08
Цитата(Лыткин @ 19.6.2014, 13:18) *
Годовой расчёт газа

Спасибо большое!!