Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплогенераторная на цокольном этаже многоквартирного жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
СП 7.13130.2009
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход.

СНиП 42-01-2002
Газораспределительные системы
7.1
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.


СП 62.13330.2011, СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция
Газораспределительные системы
7.1
Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.


СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, взрывчатых веществ, горючих материалов; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 данного СНиП и в приложении 4* СНиП 2.08.02.

СП 54.13330.2011, СНиП 31-01-2003 Актуализированная редакция
Здания жилые многоквартирные
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 настоящего документа и в приложении Д СНиП 31-06.


Получается тепрь хоть в подвале теплогенераторные размещать можно? Запрет нашёл только в СНиП 31-01 но в актуализированной версии газ уже убрали. Правда посмотрел в "НОРМЕ" и у старого и у актуализированного статус - действующий
GASPAR
Следует придерживаться пунктов СНиПов, заявленных в распоряжении (перечне) правительства №1047-р от 21.06.2010. Эти пункты обязательны к применению. Пока актуализированных СП в нём нет. Как впрочем нет там и СП 7.13130.2009. Учитывая что там есть пункт 1.8 CНиП II-35-76 и 7.1 СНиП 42-01-2002 , а также отсутствие прямых регламентирующих документов на установку котлов на газообразном топливе в цокольных и подвальных этажах многоквартирных зданий - размещать в указанных этажах газоиспользующее оборудования не допускается.
chp6
Пункт 1.8 CНиП II-35-76
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.

Расположение в цокольном этаже этим пунктом не запрещено

СНиП 42-01-2002
7.1
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
А выше указанные (в первом сообщении темы) нормативные документы как раз регламентируют (допускают) установку в цокольном этаже здания.

Этих СП нет в перечне обязательных но они есть в перечне добровольных № 2079
Единственный документ который однозначно запрещает - СНиП 31-01-2003 пункт 4.11. Но согласно перечня обязательных № 1047-р как раз этот пункт в обязательные требования и не включен
Внутренний голос
Цитата
При этом в котельных, расположенных в подвале

При этом данный пункт 1.8 распрастранятся на общественные здания. А вот в п.1.7 про жилые многоквартирные здания, все четко и ясно - не допускается! Выдергивание слов из контекста - это прераготива НТВ! wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.