dernov73
Заказчик пристроил к административному зданию пристройку из бруса и просит разместить там теплогенераторную мощностью 90 кВт.
Подскажите, где в нормативной литературе указаны требования к огнестойкости конструкций помещения для теплогенераторов до 100 кВт
в данном случае
gloom11
СП 41-104-2000, МСП 4.02-103-99 Проектирование автономных источников теплоснабжения
4.5 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч), а перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие).