Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Критика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
lotus5
Покретикуйте пожалуйста проект
lotus5
?
klikklja
1- кран пробковый лучше заменить на шаровой.
2- Условные обозначения должны соответствовать им же в чертеже ( чертеж не читабельный, что за дымоход, в условных обозначениях его нет?)
3- задвижка на вертикальном участке не желательна, лучше кран шаровой, у задвижке блины в таком положении западают.
4-где вентиляционные каналы?
5-выход дымоходов от АО на фасадах не показан.
6- Линии ПГ и АО сделай основными - жирными.

Vorbei
Смущают только дымоходы на фасаде жилого дома. Согласно СП 7.13130.2009:
5.8 Выбросы дымовых газов следует выполнять выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) для жилых многоквартирных зданий не допускается.
А в целом неплохо.
GASPAR
Технически неграмотно выполнена установка фасадных кранов. Особенно того, что у выхода из земли. Разве нельзя было сделать тройник (разветвления) после крана на выходе из земли, поставить на ответвлениях краны и затем подняться и без всяких опусков (с кучей отводов и стыков) пойти по фасаду?
Jul-s
А где профиль газопровода?
Также смущает: высота изоляции горизонтальных участков; отсутствие футляров на опуске и выходе г-да из земли.
LevaK
Что значит "высота изоляции горизонтальных участков"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.