odv
Здравствуйте, кто нибуть использовал флотацию вместо вторичного отстаивания активного ила при биологической очистке. Раскажите про плюсы и минусы.
Alge
использовали. есть плюсы, есть минусы.
вас интересует чтото конкретное или "ваащще"?
odv
Конкретно интерисует:
1) Воздействие на микроорганизмы.
2) Как организовать подачу флотопены в аэротенк (она не будет собираться вся сверху?)
3) На сколько можно увеличить дозу ила в аэротенке при использовании данной схемы, ну и соответственно уменьшить объем очистных.
Alge
1) так же как маленькая аэробная зона
2) по аналогии с вро
3) спорный вопрос

да, если вдруг вы про хозбыт с ндн говорите - не рекомендую


ну и вообще "нафига козе баян" (?) дорого и ненадежно. забейте вы на эту флотацию...
Fatik
Посмотрите приложение к СНИПу, там картинки и описание. А так согласен с предыдущим постом. Прикиньте увеличение затрат на электрику за нормативное время эксплуатации по сравнению с капзатратами. На промстоках может и есть смысл.
Alge
были и типовые проекты с флотационным илоразделением, например:
902-03-49.86
902-2-383.85
odv
Да вот и пром стоки, есть существующие очистные Ку200 на маленьком заводике, иловый индекс 620 соответственно ил не оседает вот и приходится искать пути решения, а за типовые спасибо.