putnik82
24.5.2012, 11:25
Всем добрый день. Ситуация следующая. На территории ГРС по ТУ необходимо поставить источник резервного электропитания систем автоматики и телеметрии. Источник представляет собой металлический шкаф заводской готовности с размещенной внутри газопоршневой установкой по выработке электроэнергии. Категория площадки ГРС Ан/2(В-Iг), сам шкаф с газопоршневой установкой в соотв. с СП 12.13130.2009 и и паспортом завода-изготовителя относится к помещениям по взрывопожарной и пожарной опасности к категории Г. Можно ли его разместить на площадке категории Ан/2(В-Iг).
Посмотрите СТО Газпром 2-1.11-081-2006 "ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГРС" п.4.9.9. Требования к исполнению генератора