Добрый вечер!

Коллеги, подскажите можно ли заменить существующую бытовую газовую плиту на кухне детского сада на ресторанную большей мощности. Горгаз сославшись на СНиП 31-06-2009 запрещает установку газового оборудования на кухне детского сада. Как быть? Ведь сейчас там эксплуатируется существующее газовое оборудование.
P.S. Прилагаю письмо горгаза.
Заранее спасибо!!!
positronw
Горгаз прав.
Закон обратной силы не имеет, поэтому то газовое оборудование, которое у Вас есть, то и может эксплуатироваться. Установить новую ресторанную плиту Вы не сможете. Единственно, что можно сделать, это поменять газовую плиту на новую аналогичную старой.
Либо делать кухню в отдельностоящем здании, но это совсем другие финансовые затраты.
visorokin
Спасибо за ответ! Дело в том, что в других регионах, куда мы поставляли свои ресторанные плиты, горгаз согласовывал подобные замены, в том числе и в детских садах. Получается там горгаз проявлял самодеятельность, действуя на свой страх и риск?
Farn
Размещение газа (газового оборудования) в детском саду не помню что бы, когда та разрешалось.

Согласно п.3.55. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания»:

«….Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается….».

Более ранние НТД правда не знаю.
positronw
Цитата(Farn @ 22.5.2012, 12:21) *
Более ранние НТД правда не знаю.

В СНиП II-37-76 такого запрещения нет. Если в своё время приняли в эксплуатацию, значит газификация кухонь детских садов не запрещалась.
Farn
Да я и не спорю). Просто интересно историю вопроса проследить.

Для установки истины залез в старый СНиП II-Л.3-71 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. ЧАСТЬ II, РАЗДЕЛ Л. ГЛАВА 3. ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САДЫ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ».

И на самом деле раньше разрешалось, а именно п.3.33.:

«п.3.33. Кухни следует проектировать, как правило, с электрическим оборудованием.

Примечания. 1. В газифицированных районах допускается применение газовых плит закрытого типа.

2. В детских яслях-садах до 50 мест (включительно), проектируемых для сельских населенных пунктов, допускается применение кухонных плит на твердом топливе. При этом топка должна выходить в отдельное помещение.»