Здравствуйте, Уважаемые!
Вопрос!!!
Можно ли врезаться в стальной подземный газопровод стальным хвостом неразъемки?
Где и чем это регламентируется?
Нет, нельзя. Регламентируется элементарной логикой:
1. приварка стальной трубы к действующему стальному газопроводу сопровождается рядом операций (установка усиливающей накладки или разрезной муфты и т.п.) обеспечивающих надежность сварного соединения;
2. нельзя перегревать место соединения полиэтиленовой трубы со стальной (стальная часть довольно короткая) в самом неразъёмном переходе;
3. если переход "полиэтилен-сталь" выйдет из строя, то как вы его замените?
Поэтому при врезке полиэтиленового газопровода в существующий подземный газопровод между стальной частью перехода "полиэтилен-сталь" и местом врезки должна быть "катушка".
positronw
21.5.2012, 20:21
Согласен с Дружком.
Добавлю: при врезке сварщик подгоняет вновь врезаемый газопровод по длине (укорачивает г-д на нужную величину), делает 8-ку для плотного прилегания труб, прорезается козырёк для установки кляпа. На неразъёмном соединении этого сделать нельзя. В нашем горгазе вообще требуют выводить неразъёмное соединение за пределы котлована для врезки, хотя по моему это перебор.
Спасибо!
Исчерпывающие ответы!!!
Тогда, подскажите, пожалуйста, а РАЗМЕР "КАТУШКИ" от 20 см???
positronw
22.5.2012, 8:21
Да катушка должна быть не менее 200мм, на больших диаметрах (точно не помню) не менее 300мм. Но для удобства врезки лучше взять 500мм.
до 100мм врезки делаем без наращивания
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.