Артём 86
18.5.2012, 14:42
Требуется ли, наподводящем газопроводе к котлу, отблинивать запорную арматуру при ремонтных работах в котельной, если эта шаровой кран, класс герметичности "А". Если можно пункт из правил.
Спасибо
positronw
18.5.2012, 15:27
Стандарт отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003
9.2.5. При текущем ремонте газового оборудования и внутрицеховых газопроводов выполняются следующие работы:
- все работы по техническому обслуживанию;
- разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и плотности закрытия (при необходимости притирка или замена) запорных и предохранительных устройств;
- замена изношенных деталей газового оборудования;
- контрольная опрессовка газопроводов и газового оборудования по нормам ПБ 12-529-03.
Работы по ремонту должны производиться после установки на газопроводе за отключающим устройством заглушки и вентиляции топок и дымоходов.
9.2.9. При ремонте или остановке газоиспользующего оборудования на летнее время газопроводы должны быть отключены и продуты воздухом. Отключение внутреннего газопровода производят с установкой заглушки на газопроводе за запорным устройством. Заглушки, устанавливаемые на газопроводе, должны соответствовать диаметру газопровода и максимальному давлению газа в газопроводе. На хвостовике заглушки, выступающем за пределы фланцев, должно быть выбито клеймо с указанием диаметра газопровода, на который ее можно устанавливать, и давления газа, на который она рассчитана. Заглушку разрешается устанавливать персоналу, имеющему право на выполнение данного вида газоопасных работ. Запорные устройства на продувочных свечах после отключения газопровода должны оставаться в открытом положении.
Цитата(Артём 86 @ 18.5.2012, 15:42)
Требуется ли, наподводящем газопроводе к котлу, отблинивать запорную арматуру при ремонтных работах в котельной, если эта шаровой кран, класс герметичности "А". Если можно пункт из правил.
Спасибо
кажется дело не в герметичности, а в том что кран могут открыть