DbIMA
Доброго всем времени! Будьте добры подскажите, пожалуйста! В коттеджном поселке участок подземного внутрепоселкового газопровода низкого давления хотят закатать в асфальт. Все бы ничего, но на этом участке газопровода есть ответвление и врезка к жилому дому, которая так, же окажется под дорогой. Умом понимаю, что это не хорошо, но не могу найти не одного документа, где бы описывалась такая ситуация. Буду признателен за любую помощь!
positronw
Да это не очень хорошо для дальнейшей эксплуатации и обслуживания газопровода. Но это не нарушение, такие ответвления часто попадают под асфальтовое покрытие. Эсли газопровод уложен качественно, с хорошей подушкой, присыпкой и утрамбовкой, то ничего криминального здесь нет.
timofeyprof
проект на автодорогу есть, можете с ним ознакомиться?
Главное чтобы были соблюдены соответствующие нормы - газопровод под автодорогой должен быть заключен в футляр, от верха футляра до поверхности минимум 0,8. На конце футляров должны быть контрольные трубки. В противном случае безопасная эксплуатация газопровода не гарантирована
balanoff
Цитата(timofeyprof @ 18.5.2012, 21:29) *
проект на автодорогу есть, можете с ним ознакомиться?
Главное чтобы были соблюдены соответствующие нормы - газопровод под автодорогой должен быть заключен в футляр, от верха футляра до поверхности минимум 0,8. На конце футляров должны быть контрольные трубки. В противном случае безопасная эксплуатация газопровода не гарантирована

А каким образом вы хотите заключить существующий газопровод в футляр? Вы предлагаете откопать газопровод, продуть, разрезать, одеть футляр, потом сварить трубу снова и пустить газ?
netman
Цитата(timofeyprof @ 18.5.2012, 20:29) *
проект на автодорогу есть, можете с ним ознакомиться?
Главное чтобы были соблюдены соответствующие нормы - газопровод под автодорогой должен быть заключен в футляр, от верха футляра до поверхности минимум 0,8. На конце футляров должны быть контрольные трубки. В противном случае безопасная эксплуатация газопровода не гарантирована

так это смотря какой категории дорога, если с 1-й по 4-ю футляр нужен, если нет - то на усмотрение проектировщиков (т.е. надо смотреть глубину заложения)
GASPAR
Футляр одеть на газопровод возможно, но чёт побери - у аскера там ответвление. Стесняюс спросить, как на тройник напялите футляр?

Цитата(timofeyprof @ 18.5.2012, 20:29) *
Главное чтобы были соблюдены соответствующие нормы - газопровод под автодорогой должен быть заключен в футляр, от верха футляра до поверхности минимум 0,8. На конце футляров должны быть контрольные трубки. В противном случае безопасная эксплуатация газопровода не гарантирована

где вообще такие нормы откопал, дружище? очень любопытно.
По сути вопроса- необходимость перекладки или возможность нахождения автодороги над ответвлением действующего газопровода - прерогатива исключительно эксплуатирующей газовой организации. Перед строительством дороги проект на дорогу должны согласовать с ними (как впрочем и остальными службами, эксплуатируюшими инженерные сети). Если этого не сделано - другой вопрос
Егор
для начала надо разобраться, что значит "закатать в асфальт"???
дорога пересекает газопровод под углом не равным 90 градусов или просто парковка над газопроводом делается?

а контрольная трубка над ответвлением предполагается или нет?