defuser
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос трактовки документов. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Ситуация следующая:
Есть трубопровод кислорода 76х3,5 1,6 Мпа (6 категория). Лежит на эсткаде совместно с трубопроводами тепловых сетей (предположительно) и прочими. Проходит не только по территории предприятия Заказчик хочет протянуть по той же эстакаде газ давлением 0,3 Мпа (Ду300). Посмотрел газовые СНиПы- нигде нет прямого запрета на совместную прокладку вне предприятий. На территории предприятий она разрешена даже(совместную прокладку на предпроектной стадии обозначили проектировщики горгаза).
Но дернуло меня заглянуть в ВСН 49-83 ("ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕЖЗАВОДСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗООБРАЗНЫХ КИСЛОРОДА, АЗОТА, АРГОНА"). А там "п 3.30. Запрещается прокладка надземных межзаводских кислородопроводов на общих эстакадах и опорах совместно с коммуникациями для транспортирования горючих материалов и веществ, а также с электрокабелями."
Вот и возник вопрос, можно ли? Что в контексте ВСН значит "общие опоры" - это общий кронштейн или опора эстакады(колонна) тоже попадает под этот случай? А если высота колонны, на которой лежит эстакада 100 м (представим себе), тоже нельзя? даже если в свету расстояние будет метров 90?
Можно ли просто разнести трубы подальше на разных кронштейнах?
На территории, по которой проложена эстакада, нет жилых построек, кругом предприятия (своеобразная промзона). Можно ли считать, что эстакада на "территории промышленных предприятий" (такое соображение возникло исходя из того, что кислородопровод и прочие коммуникации на высоких опорах, что не рекомендуется вне предприятий) и, как следствие, попадает, например, под ПБ газового хоз-ва предприятий (где разрешена совместная прокладка и подробно расписана)?
Заранее спасибо.
defuser
Уже 62 просмотра, а мнения так никто своего и не высказал. Неужели никто не посоветует, как обойти этот п. 3.30?