sega6300
Здравствуйте. Столкнулся с проектированием стационарных газосварочных постов. Питание будет осуществлятся от центрального газопровода и кислородопровода. Подскажите возможно ли размещение оборудования в одном ящике?в заводском исполнении встречал только раздельное,пост газоразборный на природный газ и пост кислородный. и какие требования предъявляют к газасварочным постам на открытом воздухе?
vladi
ГОСТ 12.2.008-75* Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий Требования безопасности
п.6.4. Газоразборные посты должны быть размещены на открытых панелях или кронштейнах. Допускается размещать посты в вентилируемых шкафах, расположенных на открытом воздухе, и размещать посты рабочего газа и кислорода на одной панели или в одном шкафу. Посты горючего газа и кислорода, размещенные на одной панели или в одном шкафу, должны быть разделены перегородкой. Панели, кронштейны, шкафы и перегородки должны быть выполнены из негорючего материала.
sega6300
Спасибо.