teploingener
12.5.2012, 7:22
Уважаемые специалисты!!!Помогите решить следующий вопрос по огнестойкости здания ПГБ. Пожарники утверждают, что согласно пособию по определению огнестойкости конструкций (таблица 11, п.1) здание не имеет II категории (по нормативу должно быть не менее II категории). Конструкция каркаса здания - спаренный уголок толщиной 5мм., внутренний обшивочный лист - 1мм. наружный - профнастил окрашенный (сайдинг), утеплитель ISOVER, который относится к НГ материлам. Предел огнестойкости для II категории равен 90 минут. При таком раскладе толщина металла балок должна быть как у танка аж - 10см!!! Кто, что знает про это? ПЛИЗ!!!
Totenkopf
12.5.2012, 12:02
Несущие металлоконструкции можно покрыть огнезащитной краской типа "Огракс-В-СК". Степень огнестойкости зависит от толщины покрытия. Максимальная толщина даёт 120минут. Получается дёшево и сердито. Мы в котельных всегда так делаем, правда на 45 минут, а не 90.
А стены у Вас ненесущие, предел для II категории будет Е15, можно использовать незащищённый металл (профлист например).