dimetrius
Цитата
СНиП 42-01-2002, п.6.3.3. ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.

Цитата
ПБ 12-529-03, п.2.5.3. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается.

А вопрос такой. Имеется торгово-развлекательный комплекс (магазины, общественное питание) со встроенной котельной с котлами на низком давлении. Технические условия предусматривают подключение данного потребителя к подземному газопроводу давлением 0,6 МПа. Места для установки отдельностоящего ШРП нет. Представители Технадзора категорически запрещают вешать шкафник на стену этого ТРК (ссылаясь на ПБ), хотя своими глазами видел огромное множество шкафников, висящих на стенах таких ТРК с высоким входным давлением. Как вы считаете, можно ли вешать шкаф на стену ТРК в том месте, где стена котельной, ведь она как бы является помещением "производственного характера", хотя всё здание, в которое она встроена - скорее всего "общественное"?
Farn
Нельзя, даже газопроводом высокого давления выходить на фасад таких зданий согласно п.5.3.1. СНиП 42-01-2002.
tanya24
Да, нельзя, т.к. в п.6.3.3 СНиП 42-01-2001 (и СП 62.13330.2011 тоже) имеется в виду назначение здания в целом, а не отдельного его помещения. А п.2.5.3 ПБ 12-529-03 к ШРП не относится.
dimetrius
Цитата(Farn @ 4.5.2012, 22:07) *
Нельзя, даже газопроводом высокого давления выходить на фасад таких зданий согласно п.5.3.1. СНиП 42-01-2002.

На фасад можно и не выходить. Из земли - сразу в шкаф.
Цитата(tanya24 @ 4.5.2012, 23:15) *
Да, нельзя, т.к. в п.6.3.3 СНиП 42-01-2001 (и СП 62.13330.2011 тоже) имеется в виду назначение здания в целом, а не отдельного его помещения. А п.2.5.3 ПБ 12-529-03 к ШРП не относится.

ШРП не является ГРП? smile.gif
tanya24
Цитата(dimetrius @ 4.5.2012, 21:27) *
ШРП не является ГРП? smile.gif

В данном пункте ГРП - это здание. Если ГРП в шкафном исполнении, то он так и называется - ШРП. Посмотрите п.2.5.2 ПБ 12-529-03: "ГРП, ГРПБ и ШРП следует располагать..."
Farn
dimetrius

Это все хитрости...

Если газопровод нельзя вывести на фасад по давлению это значит, что надо выдержать расстояние от подземного газопровода до здания согласно нормам СНиПа Градостроительство, тоесть для газопровода высокого давления II категории 7,0 м.

Кроме того подумаете сами ШРП состоит не только из арматуры в нем и участки газопроводов высокого давления есть, а сам ШРП весит на стене.

+еще о чем сказала tanya24
dimetrius
Цитата(Farn @ 5.5.2012, 0:40) *
Если газопровод нельзя вывести на фасад по давлению это значит, что надо выдержать расстояние от подземного газопровода до здания согласно нормам СНиПа Градостроительство, тоесть для газопровода высокого давления II категории 7,0 м.

Я не стал бы задавать этот вопрос, если бы это была просто запрещающая норма. Фотографии ШРП с входным давлением 0,6 МПа, висящих на стенах торговых центров выкладывать не буду, но для заказчика они - главный аргумент. "Другим можно, почему мне нельзя?"
seremba
Нельзя, потому что бомбанет и мало не покажется. Потом будет поздняк метаться. А смотреть на другие объекты не нужно. Нужно проектировать и строить согласно СП, СНиП, ПБ.