Цитата
СНиП 42-01-2002, п.6.3.3. ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
Цитата
ПБ 12-529-03, п.2.5.3. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается.
А вопрос такой. Имеется торгово-развлекательный комплекс (магазины, общественное питание) со встроенной котельной с котлами на низком давлении. Технические условия предусматривают подключение данного потребителя к подземному газопроводу давлением 0,6 МПа. Места для установки отдельностоящего ШРП нет. Представители Технадзора категорически запрещают вешать шкафник на стену этого ТРК (ссылаясь на ПБ), хотя своими глазами видел огромное множество шкафников, висящих на стенах таких ТРК с высоким входным давлением. Как вы считаете, можно ли вешать шкаф на стену ТРК в том месте, где стена котельной, ведь она как бы является помещением "производственного характера", хотя всё здание, в которое она встроена - скорее всего "общественное"?