Fisher_dm
При прокладке в футляре - это все понятно.
При сейсмике более 6-ти баллов по требованиям СП нужно через каждые 50 метров и на пересечении с другими сетями ставить контр. трубки.
Нужен узел, чертеж установки трубки без футляра?
Vorbei
Начертите по серии 5.905-31.07 вып.1 УДГ 33.00.
Fisher_dm
Что-то не нашел в этой серии УДГ 33.00, есть в серии -30.07, но там установка задвижэки.
Fisher_dm
Это я такой детский вопрос задал или все газовики уже на морях rolleyes.gif
artem1903
Можно взять по серии 5.905-25.05
seremba
нет не марях, а в офисах. просто газовики не особо любят, когда у них просят готовый чертеж или проект. хотелось бы, чтобы человек, просящий что-то, сначала сам начертил некую схему и дал ее на суд газовиков. совместными усилиями бы и решился вопрос.
Fisher_dm
Цитата(artem1903 @ 5.5.2012, 10:31) *
Можно взять по серии 5.905-25.05


Вот спасибо, а я посмотрел действующую серию, там такого чертежа нет, а в старую что-то и не додумался заглянуть.
tanya24
Цитата(Fisher_dm @ 5.5.2012, 13:25) *
Вот спасибо, а я посмотрел действующую серию, там такого чертежа нет, а в старую что-то и не додумался заглянуть.

Серия 5.905-25.05 разве старая?
Fisher_dm
Да что-то я напутал, действующая серия.