Добрый день. Интересуют следующие вопросы.

То что касается газопроводов (не технологических трубопроводов)

1. Растояние от кольцевого шва газопровода до опоры.
2. Растояние от фланца арматуры до опоры.

Есть ПБ 03-585-03

3.2.14. Сварные соединения трубопроводов следует располагать от края опоры на расстоянии 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее чем на расстоянии 200 мм для труб диаметром свыше 50 мм.
Но это глава--- III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
СВЫШЕ 10 МПА (100 КГС/СМ2) ДО 320 МПА (3200 КГС/СМ2)

Есть старый СНиП 3.05.02-88
Сварные стыки газопроводов условным диаметром до 200 мм при надземной прокладке должны находиться от края опоры на расстоянии не менее 200 мм, а стыки газопроводов условным диаметром более 200 мм – не менее 300 мм. Расстояние от фланца задвижки или компенсатора до опоры газопровода должно составлять не менее 400 мм. При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм. Указанные расстояния принимаются в тех случаях, когда другие расстояния не обоснованы проектом.

Интересуют дейсвующие нормативные документы что касается газопроводов.

Так же хотелось бы узнать:
- можно ли приваривать фланцы сразу к отводам
- приварка отвода к переходу
- приварка перехода к фланцу
LevaK
Цитата(dgin @ 3.5.2012, 15:08) *
Добрый день. Интересуют следующие вопросы.

...

Так же хотелось бы узнать:
- можно ли приваривать фланцы сразу к отводам
- приварка отвода к переходу
- приварка перехода к фланцу


Запрета нигде не видел, считаю что можно.
На практике так делали, и в проектах и в натуре.
Фланцы к отводам не рекомендую, не всегда нормально получается. Да и болты не всегда хорошо ставить.
Отвод к переходу - без проблем.
Переход к фланцу - если фланец больше, а переход на меньший лиаметр - без проблем. Если с маленького фланца переход на большую трубу - возможны проблемы с болтами в фланце.
Как возможный выход в "узких" местах - применение фланцев не плоских, а воротниковых, которые привариваются встык.