Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сигнализаторы загазованности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Nat_ty
Здравствуйте, форумчане.
Возник такой вопрос:
есть ли ограничения по установке бытового вместо промышленного сигнализатора загазованности в производственной линии? Начальство хочет установить бытовые ввиду их более низкой стоимости . Эл. выходы для подключения внешних устройств (свето-звуковая сигнализация, отсечной клапан) имеются на бытовых.
LevaK
Цитата(Nat_ty @ 23.4.2012, 8:22) *
...
есть ли ограничения по установке бытового вместо промышленного сигнализатора загазованности в производственной линии?
...


Ставил неоднократно, особенно в небольших объектах.
Запрета не встречал.
OOБРРБ
Если не на ОПО то наверное можно, если ОПО требуется разрешение РСТХН на применение
два
Не могу найти регламент на расстояния расположения датчиков загазованности. Помогите, пожалуйста.
LevaK
Цитата(два @ 26.4.2012, 12:54) *
... расстояния расположения датчиков загазованности. ...

Расстояния от потолка, пола или друг от друга?
От потолка пишут в инструкции на датчики, друг от друга - не знаю.
Valera_V
Цитата(два @ 26.4.2012, 14:54) *
Не могу найти регламент на расстояния расположения датчиков загазованности. Помогите, пожалуйста.

По окиси углерода есть РД 12-341-00. По метану, если не ошибаюсь, нужно смотреть инструкцию к газоанализатору....
Valera_V
Цитата(Valera_V @ 26.4.2012, 15:51) *
По окиси углерода есть РД 12-341-00. По метану, если не ошибаюсь, нужно смотреть инструкцию к газоанализатору....

В догонку: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОНТРОЛЯ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСН 64-80
два
Спасибо, очень благодарна!
Ruric
ГОСТ Р 52350.29.2-2010
Газоанализаторы
Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода.
Nat_ty
Параллельно искала ответы и в других источниках, и вот что выяснила:
бытовые газонанализаторы устанавливаются в жилых и гражданских зданиях и сооружениях (кухни, топочные, подвалы, технические подполья, цокольные и первые этажи зданий и домов и т.д.). Их особенность заключается в том, что они могут устанавливаться в коммунально-бытовых помещениях, которые не имеют взрывоопасных зон по ПУЭ(правила устройства электроустановок), т.е. они не имеют взрывозащищенного исполнения, в отличии от промышленных. Также требования к месту установки : воздух не должен содержать коррозионных компонентов, иметь повышенную влажность, температуру.
Пример:
Металлургический завод - бытовые газоанализаторы можно установить в топочных АБК (миникотельные для отопления и ГВС), но промышленный надо ставить, например, под ванной цинкования , поскольку есть коррозионные агенты в воздухе, повышенная температура. У промышленных газоанализаторов датчики и блок управления разъединены, и блок может быть установлен в безопасном месте, сами же датчики выполнены во взрывозащищенном исполнении.
Всем спасибо за участие в теме.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.