Здравствуйте, форумчане.
Возник такой вопрос:
есть ли ограничения по установке бытового вместо промышленного сигнализатора загазованности в производственной линии? Начальство хочет установить бытовые ввиду их более низкой стоимости . Эл. выходы для подключения внешних устройств (свето-звуковая сигнализация, отсечной клапан) имеются на бытовых.
Цитата(Nat_ty @ 23.4.2012, 8:22)
...
есть ли ограничения по установке бытового вместо промышленного сигнализатора загазованности в производственной линии?
...
Ставил неоднократно, особенно в небольших объектах.
Запрета не встречал.
Если не на ОПО то наверное можно, если ОПО требуется разрешение РСТХН на применение
Не могу найти регламент на расстояния расположения датчиков загазованности. Помогите, пожалуйста.
Цитата(два @ 26.4.2012, 12:54)
... расстояния расположения датчиков загазованности. ...
Расстояния от потолка, пола или друг от друга?
От потолка пишут в инструкции на датчики, друг от друга - не знаю.
Valera_V
26.4.2012, 14:51
Цитата(два @ 26.4.2012, 14:54)
Не могу найти регламент на расстояния расположения датчиков загазованности. Помогите, пожалуйста.
По окиси углерода есть РД 12-341-00. По метану, если не ошибаюсь, нужно смотреть инструкцию к газоанализатору....
Valera_V
26.4.2012, 15:22
Цитата(Valera_V @ 26.4.2012, 15:51)
По окиси углерода есть РД 12-341-00. По метану, если не ошибаюсь, нужно смотреть инструкцию к газоанализатору....
В догонку:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОНТРОЛЯ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСН 64-80
Спасибо, очень благодарна!
ГОСТ Р 52350.29.2-2010
Газоанализаторы
Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода.
Параллельно искала ответы и в других источниках, и вот что выяснила:
бытовые газонанализаторы устанавливаются в жилых и гражданских зданиях и сооружениях (кухни, топочные, подвалы, технические подполья, цокольные и первые этажи зданий и домов и т.д.). Их особенность заключается в том, что они могут устанавливаться в коммунально-бытовых помещениях, которые не имеют взрывоопасных зон по ПУЭ(правила устройства электроустановок), т.е. они не имеют взрывозащищенного исполнения, в отличии от промышленных. Также требования к месту установки : воздух не должен содержать коррозионных компонентов, иметь повышенную влажность, температуру.
Пример:
Металлургический завод - бытовые газоанализаторы можно установить в топочных АБК (миникотельные для отопления и ГВС), но промышленный надо ставить, например, под ванной цинкования , поскольку есть коррозионные агенты в воздухе, повышенная температура. У промышленных газоанализаторов датчики и блок управления разъединены, и блок может быть установлен в безопасном месте, сами же датчики выполнены во взрывозащищенном исполнении.