ширина ручья 2 м. Газопровод подземный 110, выполнить ННБ невозможно из-за высокой пористости грунта. Переход будет надземный. Нужно ли делать ограждение выхода из земли и опуска?
Evgkarpro
18.4.2012, 21:51
невозможно это вы по п.п. 10.120 СП 42-101-2003
"Ограничением возможности применения способа наклонно-направленного бурения являются крупнообломочные грунты: гравийные, грунты с включениями валунов и гальки,
а также песчаные и глинистые гравелистые грунты (содержание гравия более 30 %).
Невозможна прокладка газопроводов в водонасыщенных грунтах (плывунах) (при коэффициенте текучести грунта IL > 1) из-за невозможности создать стабильный буровой канал.
Затруднена прокладка газопроводов в рыхлых песках (при коэффициенте пористости е > 0,7)
из-за сложности создания прочных стенок бурового канала."
тогда термин не невозможно, а затруднена.
Бентонита и прочих растворов множество, в реалиях проходят и не обращают внимания на ВСЕ даже выше приведенные ограничения.
ограждение выхода из земли и опуска, что там с планом с ситуацией, для каких целей, не обязательно.
2 м + 2+2=6 метров примерно надземный пролет
переход безбалочный, балочный, фермовый .
а так футляры, изоляторы, возможно изоляция, конденсатосборники
Даже если безымянный ручей, даже если без работ в акватории, доказывайте, обосновывайте:
В соответствии с частью 3 статьи 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ...:
Согласно ПП РФ от 28 июля 2008 г. № 569 ...
СОГЛАСОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
Норматив был создан в 2003 году, с того времени техника ННБ совершенствовалась.
А почему нельзя перейти ручей открытым способом? Всё-таки 2 м не такая большая ширина. Летом обычно такие ручьи почти пересыхают. Уложить полиэтиленовую трубу с балластом, засыпать песком. Это лучше, чем устраивать надземный переход. Подумайте от эксплуатационниках, сколько "возни" потребует этот переход.
Цитата(sten-in @ 18.4.2012, 8:01)
... Нужно ли делать ограждение выхода из земли и опуска?
Нет.