Ниже я привел примерные расчеты по поселку, указанному автором (без учета полива).
Поселок – это наверно поселок городского типа, а не село и поэтому расход на наружное пожаротушение принят 10л/с. И в этом случае диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, должен быть не менее 100 мм.
Цитата(J. Antonio @ 12.4.2012, 7:56)
Может водонапорную башню поставить с баком-аккумулятором
По расчету, с полным пожарным запасом, надо башню с объемом бака 255 куб.м. Но если остановитесь на этом варианте (в чем сильно сомневаюсь), не проектируйте башни Рожновского, ибо замерзнут зимой.
Цитата(J. Antonio @ 12.4.2012, 7:56)
или небольшую насосную станцию?
но в этом случае не забываем о резервуарах чистой воды.