Господа! Будьте столь любезны, подскажите пож.! Давно не занимался проектированием котельных. подзабылось... Где-то в 2005 или 2006 году был документ о проектировании дымовых труб от газовых котельных, что в радиусе 10-40 длины дымовой трубы она (труба) должна быть на 1,5 м выше всех зданий, попадающих в данный предел. Сейчас ГАЗОВИК выложил на сайт требование, что труба д.б. не меньше 35 м и 5 м выше конька кровли в радиусе 25 м. В то же время нет отмены старых СНиПов. так какой документ нынче действует? И какими требованиями пользоваться?
Vorbei
Из СНиП II-35-76:
7.14. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допускаемые концентрации золы, окислов серы, двуокиси азота и окиси углерода. При этом количество выделяемых вредных выбросов принимается, как правило, по данным заводов изготовителей котлов, при отсутствии этих данных - определяются расчетным путем.
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
senjorita
Цитата(Vorbei @ 13.4.2012, 9:13) *
Из СНиП II-35-76:
7.14. ...Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.

СП 41-104-2000:
"10.4 Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м."

Опечатка?! Или: если дымовая труба выходит на крышу, например, на расстоянии 2,5м от конька, она должна быть не в уровень с коньком ("не менее 0,5м выше крыши" в месте выхода), а всё таки не менее 0,5 м выше конька (как самой высокой части кровли)?!