кошабрик
Доброго времени суток!
Подскажите такой вопрос: можно ли устанавливать неразъемное соединение полиэтилен-сталь в футляре? Прокладка в футляре будет выполняться методом наклонно-направленного бурения
positronw
Можно. Только стальной стык попадающий в футляр нужно просветить.
GASPAR
Цитата(кошабрик @ 9.4.2012, 16:36) *
Доброго времени суток!
Подскажите такой вопрос: можно ли устанавливать неразъемное соединение полиэтилен-сталь в футляре?


не можно, а НУЖНО. Обязательно. Внимательно прочти ФЗ "Технический регламент о безопасности систем газораспределения и газопотребления".
Дружок
Зачем при прокладке ННБ нужен переход "сталь-полиэтилен"? Если прокладывается футляр методом ННБ, то полиэтиленовую трубу просто затягивают туда с помощью лебёдки, а на выходе из футляра устанавливают этот переход, соединясь со стальной трубой. А так у Вас получается, что газопровод в футляре частично стальной и частично полиэтиленовый. А как его обслуживать, не подумали? Раньше, когда использовались фланцевые мсоединения "сталь-полиэтилен", установка футляра в этом месте была оправдвнв. А неразъёмное соединение "сталь-полиэтилен" зачем в футляре размещать?
кошабрик
Цитата(Дружок @ 9.4.2012, 21:49) *
Зачем при прокладке ННБ нужен переход "сталь-полиэтилен"? Если прокладывается футляр методом ННБ, то полиэтиленовую трубу просто затягивают туда с помощью лебёдки, а на выходе из футляра устанавливают этот переход, соединясь со стальной трубой. А так у Вас получается, что газопровод в футляре частично стальной и частично полиэтиленовый. А как его обслуживать, не подумали? Раньше, когда использовались фланцевые мсоединения "сталь-полиэтилен", установка футляра в этом месте была оправдвнв. А неразъёмное соединение "сталь-полиэтилен" зачем в футляре размещать?

Спасибо за ответ. Дело в том, что мы будем прокалывать гору, с одной стороны горы у нас есть место, чтобы установмть неразъемку на вертикальном участке, а с другой стороны горы мы выйдем сразу наружу трубой, поэтому решили сделать неразъемку на горизонтальном участке в футляре
Дружок
Внимательно отнеситесь к качеству неразъемного соединения "сталь-полиэтилен", оно должно быть испытано на стойкость к осевым нагрузкам. При чём величина осевых нагрузок при испытаниях соединения должна быть больше, чем получилась у Вас в расчетах.
А, если вдруг, будет утечка и соединение надо будет менять, так что будете футляр резать и гору копать?
Подумайте об эксплуатационниках, пожалуйста!
кошабрик
Цитата(Дружок @ 10.4.2012, 10:37) *
Внимательно отнеситесь к качеству неразъемного соединения "сталь-полиэтилен", оно должно быть испытано на стойкость к осевым нагрузкам. При чём величина осевых нагрузок при испытаниях соединения должна быть больше, чем получилась у Вас в расчетах.
А, если вдруг, будет утечка и соединение надо будет менять, так что будете футляр резать и гору копать?
Подумайте об эксплуатационниках, пожалуйста!

Спасибо за совет, еще раз все обсудим, а расчет по осевым нагрузкам как сделать, есть пример?