Ермак
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Встал вопрос с заполнением режимных карт ГРП.
К примеру ПСК-50Н. Рабочее давление 200 мм.вод.ст.
Какие будут пределы срабатывания:
- начало открытия - 230 мм.вод.ст
- полное открытие -?
- давление закрытия -?
positronw
ПСК-50Н является малоподъёмным клапаном, т. е. степень его открытия зависит от давления газа перед ним. В режимную карту записывайте только начало срабатывания клапана (15 процентов от рабочего), т. е. 230 мм.вод.ст.
kryaf
Цитата(Ермак @ 9.4.2012, 9:41) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Встал вопрос с заполнением режимных карт ГРП.
К примеру ПСК-50Н. Рабочее давление 200 мм.вод.ст.
Какие будут пределы срабатывания:
- начало открытия - 230 мм.вод.ст
- полное открытие -?
- давление закрытия -?

Что за режимные карты ГРП??? У нас это пропиисано в "Инструкции по эксплуатации газорегуляторного пункта котельной ". Разве на ГРП требуется "режимные карты" составлять, если да,то где это прописано? Вопрос серьезный: пришел новый инспектор по газовому надзору-надо быть во всеоружии
positronw
ОСТ 153-39.3-051-2003
7.1.16. Подачу газа в газопровод после ГРП следует производить по окончании наладки оборудования ГРП на рабочий режим давления. При пусконаладочных работах составляются режимные карты, в которых указывается выходное давление газа, регулируемое в соответствии с установленными проектом режимом давления в газораспределительной сети и у потребителей.
Иногда их ещё называют параметры режимов настройки оборудования.
Ермак
Режимная карта - требование СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3-2011 Приложение С
Paramount
В режимной катре на ГРП указывается: 1. Входное давление газа; 2. Давление газа на выходе; 3. Давление срабатывания ПЗК при понижении давления; 4. Давление срабатывания ПЗК при повышении давления; 5. Давление срабатывания ПСК.
teploingener79
Всем привет, вопрос есть по теме, а в какие сроки пересматриваются режимные карты ГРП, вроде как раз в пять лет где-то читал, но не помню где, если кто знает киньте ссылку на источник спасибо
iw.tzyganoff
у нас не режимные карты. а паспорт ГРП. В нем указывается давление газа на входе, выходе, параметры срабатывания клапанов. схема оборудования, виды проводимых работ. А насчет пересмотра режимных карт, пересмотр устанавливает и подписывает главный инженер или технический директор предприятия.