Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: надземный газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tata-83
Подскажите пожалуйста, проверка Ростехнадзора выдала предписание на периодическое приборное обследование технического состояния наружного газопровода для определения мест повреждения изоляционного покрытия и наличия утечек газа. На балансе обслуживания газовой службы находится надземный газопровод на опорах высокого и низкого давления. Заключили договор со сторонней организацией, приехали выполнять работы, и вдруг сказали, что надземный газопровод не обследуют на повреждение изоляционного покрытия, только подземку. Каким образом выполнить предписание? Делаются ли эти работы и какими приборами? Или все обследуется визуально?
roman7777777
Посмотрите ОСТ 153-39.3-051-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем п.6.5
tanya24
Требования по проведению приборного обследование технического состояния газопроводов для определения мест повреждения изоляционного покрытия и наличия утечек газа относятся к подземным газопроводам, посмотрите п.6.1.6 ОСТ 153-39.3-051-2003 и п.5.3.16 ПБ 12-529-03.
positronw
Надземный газопровод проверяется только на утечки газа газоаналитическими приборами.
tata-83
Огромное спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.