В связи с новым техрегламентом в крышной котельной адм. здания возможно только н.д., ШРП на крыше Ростехнадзор не пускает, таким образом ставлю ШРП на наружной стене здания и далее поднимаюсь низким давлением по стене в котельную! Подъем составляет 50 м.
Считаю гидравлику, получаю странные результаты:
У меня расход 163,5 м3/час, беру 100 трубу, гидростатический напор составляет около 272 мм вод. ст.на вертикальном учатске, в то время как потери на трения и местные сопротивления с учетом п.3.30 СП41-101 "Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура и др.) допускается учитывать путем увеличения фактической длины газопровода на 5 - 10%." составляют 30 мм вод.ст. (Горизонт. уч. составляют 75 м) Таким образом получается, что мне надо шкаф настроить на 258 мм и тогда в котельную придет 500 мм??
Такое может быть??? Где ошибка?