Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Pokep
На какое расстояние нужно выводить продувочные свечи от ВЛ-220?
Нигде не могу найти. В ПУЭ написано выводить на 300 м, но это для магистральных газопроводов.
У нас газопровод 1,2 МПа.
В табл. 2.5.39 ПУЭ есть расстояния только до надземных газопроводов и до ГРС.
LevaK
Специальной нормы нет. Прими расстояние как до ШРП, на нем всегда свечи имеются.
А продувачные свечи от чего?
Evgkarpro
на расстояние более 25 м
от крайних проводов при неотклоненном их положении


как и на
proekt-gaz.ru
Pokep
До ШРП тоже нет расстояний.
25 м это откуда взято? В ПУЭ такого не нашел.

Свеча продувочная, будет выводится от точки врезки в основной газопровод на ответвлении.
Evgkarpro
приходиться на двух форумах с вами общаться
а что говорит ваш ГИП или главспец по газу, главспец по электрике?
ПУЭ это "библия" но не единственная, есть еще куча всего
25 м это тоже самое что и для ВЛ -110 кВ например на расстоянии более 20 метров
а у вас ТУ от энергетиков нет, помимо всего прочего они там могут много интересного написать
например проезды груженной техники возможно гусеничной, устройство плит и т.д.
объединять свечи не надо
Pokep
Так и не понял откуда 25 м взялось...
почему не стоит объединять свечи? даже в магистральных газопроводах (75кг) объединяют.

Пока как-то так:
ПУЭ:
Цитата
2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

и

7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса;


получилось 42*1,5+5 = 68 метров! (Н=42м)
Evgkarpro
тогда делайте свои придуманные 68 метров
а опытные строители к вам придут за внесениями изменений
или вам на стадии экспертизы укажут