Bomba
Имеется цех по производству пеллетных гранул. В нем установлен теплогенератор с газовой горелкой (около 5 МВт). Данный теплогенератор используется в техпроцессе изготовления гранул - для сушки сырья. Теплогенератор установлен в отдельном (встроенном, выгороженном) помещении внутри цеха и подает горячий воздух смешанный с дымовыми газами в барабан для сушки сырья, который соотвественно пристыкован к нему и стоит уже без ограждения, ну и так далее. Вопрос - как в данном случае классифицировать теплогенератор? Распространяются ли на него требования СП "Проектирование автономных источников теплоснабжения"? Дело в том, что не хочется увешивать все помещение цеха (где-то 50х150, 12 (h)) сигнализаторами и выполнять требования к встроенным котельным - так как сам теплогенератор расположен в центре цеха. И как быть с легосбрасываемыми конструкциями?
LevaK
Ваш теплогенератор не является котлом и требования к котельным на него не распространяются.
vladi
Ваш теплогенератор можно классифицировать как технологическое оборудование:сушило барабанного типа.
Bomba
Цитата(LevaK @ 28.3.2012, 18:21) *
Ваш теплогенератор не является котлом и требования к котельным на него не распространяются.

Ну тут не все так однозначно: "Котёл — конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для передачи некоторому теплоносителю тепловой энергии за счёт сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую". ГОСТ 23172-78*
"Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий".
Имел сегодня разговор с экспертизой - порешили на том, что не будем перекрывать теплогенератор, оставим его открытым и весь цех завесим сигнализаторами по СН4 и СО. blink.gif Хотя практического толку от них при такой высоте и величине цеха, что-то я не очень вижу. Кстати, где еще, кроме РД 12-341-00, прописано, что 1 сигнализатор на 200 м2?
Bomba
Люди, помогите rolleyes.gif Что делать с сигнализацией по СН4? В цехе теплогенератор 5 МВт и г-д среднего давления. Высота 13 м и площадь 8500 м2, можно ли повесить сигнализаторы по СН4 только над установкой и газопроводом (на каждые 100 м2)??? И на какой высоте в таком случае вешать датчики??
tanya24
А почему решили не огораживать теплогенератор?