Цитата(LevaK @ 28.3.2012, 18:21)
Ваш теплогенератор не является котлом и требования к котельным на него не распространяются.
Ну тут не все так однозначно: "Котёл — конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для передачи некоторому теплоносителю тепловой энергии за счёт сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую". ГОСТ 23172-78*
"Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и
технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий".
Имел сегодня разговор с экспертизой - порешили на том, что не будем перекрывать теплогенератор, оставим его открытым и весь цех завесим сигнализаторами по СН4 и СО.
Хотя практического толку от них при такой высоте и величине цеха, что-то я не очень вижу. Кстати, где еще, кроме РД 12-341-00, прописано, что 1 сигнализатор на 200 м2?