Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по горелке ГМ-10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Marationok
Всем привет, ребята у меня вопрос, очень сурьёзный.

Может ли горелка ГМ-10 работать на низком давлении ? Расход 1170 м3/ч
stessi
Нет.
Рабочее давление 24400-25600 Па (то есть среднее).

http://biek.ru/gorelka_gm-10

Вообще, с таким расходом вряд ли существует горелка, работающая на низком давлении.
Marationok
Ну если вы бы экплуатировали, вопрос отпал бы само собой.
zorik2
Если это относится к котлам ДЕ 16/14ГМ с горелкой ГМ 10 то Вам сюда http://www.burncenter.ru/articles/rabotakotlov.php
bikz
Налаживал такой котел на низком давлении в Саранске. На горелке монтируются сменные газовыпускные втулки для малой и большой нагрузки, иначе- вибрация. Тех. решения согласовываются с заводом- изготовителем.
Marationok
Цитата(bikz @ 26.3.2012, 7:51) *
Налаживал такой котел на низком давлении в Саранске. На горелке монтируются сменные газовыпускные втулки для малой и большой нагрузки, иначе- вибрация. Тех. решения согласовываются с заводом- изготовителем.

А можно лицезреть данное тех.решение? Я понимаю, конфиденциальность и все такое, но хотя бы сам текст увидеть,
с уважением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.