Уважаемые форумчане!
Интересует Ваше мнение. В СТО Газпром 2-3.5-051-2006 в п.9.2 написано следующее:
[b]- свечу с дистанционно управляемым краном для аварийного
сброса газа из технологических трубопроводов, расположенных
после входного крана и перед линией редуцирования. Для ГРС с
производительностью более 150 тыс. м3/ч данная свеча должна
быть вынесена на 10 м за ограждение ГРС.
[/b]
Вопрос: а если ГРС производительностью до 150 тыс. м3/ч, свечу так же выносить на 10 м, или предусматривать по месту?
Marationok
Цитата(Aefanov @ 22.3.2012, 13:47) *
Уважаемые форумчане!
Интересует Ваше мнение. В СТО Газпром 2-3.5-051-2006 в п.9.2 написано следующее:
[b]- свечу с дистанционно управляемым краном для аварийного
сброса газа из технологических трубопроводов, расположенных
после входного крана и перед линией редуцирования. Для ГРС с
производительностью более 150 тыс. м3/ч данная свеча должна
быть вынесена на 10 м за ограждение ГРС.
[/b]
Вопрос: а если ГРС производительностью до 150 тыс. м3/ч, свечу так же выносить на 10 м, или предусматривать по месту?

Возможно по месту. То есть есть такая возможность rolleyes.gif
Sanich-ra
Временные технические требования
к газораспределительным станциям (ГРС)
Р ГАЗПРОМ 2007

5.3.1 Узел переключения
5.3.1.1 Узел переключения обеспечивает отключение ГРС от газопровода – отвода и выходных газопроводов или изменение направления потока газа высокого давления с основной линии редуцирования на обводную линию, а также обеспечивает защиту потребителя от превышения давления в линиях подачи газа.
5.3.1.2 Узел переключения включает в себя:
- трубопроводную арматуру с дистанционно управляемым приводом на газопроводах входа и выхода, продувочных свечах от входного и выходного газопроводов;
- трубопроводы-отводы с запорной арматурой на газопроводах входа и выхода для подключения мобильных ГРС;
- не менее двух предохранительных клапанов с переключающими устройствами;
- изолирующие диэлектрические устройства на входном и выходном газопроводе;
- обводную линию, содержащую отключающий кран с дистанционно-управляемым приводом (допускается установка крана с ручным приводом), кран-регулятор (регулятор) или задвижку с ручным управлением;
- трубопровод сброса газа из предохранительных клапанов на свечу, вынесенную на расстояние не менее 10 м за ограждение ГРС;
- трубопровод аварийного сброса газа из технологических трубопроводов высокой стороны на свечу с дистанционно управляемой запорной арматурой.
Для ГРС с производительностью более 150 тыс.м3/час свечу аварийного сброса газа из технологических трубопроводов выносят на расстояние не менее
10 м за ограждение ГРС.
5.3.1.3 Объединение трубопроводов для сброса газа из технологических установок и предохранительных клапанов с различными давлениями запрещено. Допускают объединение трубопроводов для сброса газа одинакового давления, в том числе с различных выходов.
5.3.1.4 Пропускная способность предохранительных клапанов составляет не менее 10 % от максимальной производительности выходного газопровода ГРС
5.3.1.5 Для АГРС производительностью до 1000 м3/час пропускную способность каждого предохранительного клапана рассчитывают на 100% производительности выходного газопровода.
5.3.1.6 Для АГРС производительностью до 1000 м3/час при условии обеспечения резерва по основному технологическому оборудованию в составе узла переключения может отсутствовать обводная линия.
5.3.1.7 Для ГРС, узел переключения которых располагают в одном здании (блок-боксе) с остальными узлами станции, на входном газопроводе устанавливают дополнительное отключающее устройство с дистанционно управляемым приводом