___J___
Добрый день! Имеется небольшой цех с газовым оборудованием. Узел учета подобран на базе ротационного счетчика т.к. только он вписывается в нужный диапазон. Регионгаз настаивает на установке турбинного счетчика и на обосновании выхода из диапазона (уменьшение расходов ввиду одновременности, сезонности и т.д.). Кто-нибудь сталкивался с таким обоснованием?
Еще хочется узнать по какому тарифу идет оплата газа при выходе фактического расхода за пределы измерения счетчика.
gloom11
Какие регионгазы все разные - у нас наоборот требуют убрать турбинный, ставить ротационный, типа при работе в импульсном режиме турбинный неточно считает
Bujhm777
Напишите диапазоны входного давления, расходы и цех по производству чего? попробую помочь.

С уважением, главный специалист ООО "Актион-Газ Проект"
___J___
Цитата(gloom11 @ 14.3.2012, 15:12) *
Какие регионгазы все разные - у нас наоборот требуют убрать турбинный, ставить ротационный, типа при работе в импульсном режиме турбинный неточно считает


В г. Ногинске утверждают что если турбинный счетчик заклинит, то будет перебой с газоснабжением, что недопустимо для данного производства (литейка). А вообще мы проектировали узлы учета в МО, Владимирской, Ярославской, Калужской и Вологодской обл. "пожелания" (требования) везде разные. По некоторым Регионгазам давно плачет ФАС.

Цитата(Bujhm777 @ 14.3.2012, 16:38) *
Напишите диапазоны входного давления, расходы и цех по производству чего? попробую помочь.

С уважением, главный специалист ООО "Актион-Газ Проект"


Давление 0,1 МПа (после регулятора). Расход 3 - 224,4 м3/ч. По нашему расчету получился счетчик газа ротационный RVG-G100, Ду80, (1:160) + Корректор СПГ-741 ("пожелание" регионгаза).
Gazzz
Цитата(___J___ @ 14.3.2012, 16:43) *
По некоторым Регионгазам давно плачет ФАС.

Наверно вы имели ввиду по "Мособлгаз""Ногинскмежрайгаз".
Gazzz
Цитата(___J___ @ 14.3.2012, 16:43) *
Давление 0,1 МПа (после регулятора). Расход 3 - 224,4 м3/ч. По нашему расчету получился счетчик газа ротационный RVG-G100, Ду80, (1:160) + Корректор СПГ-741 ("пожелание" регионгаза).

выход из диапазона с корректором СПГ741 уже не страшен, т.к. в нем предусмотрена подтяжка по низу (вообще уже его не выпускают, перепешите на СПГ742). Ставьте ротационник и обязательно фильтр перед ним с хорошей степенью фильтрации. Знаю технологические производства с RVG, да и теже блочно-модульные котельные поголовно идут с ротационниками, с 2008 года наблюдений еще не один не заклинило!

Цитата(___J___ @ 14.3.2012, 11:58) *
Еще хочется узнать по какому тарифу идет оплата газа при выходе фактического расхода за пределы измерения счетчика.

Ниже нижнего - по нижней границе диапазона измерений счетчика с приведением к стандартным условиям, выше верхнего - по мощности газопотребляющего оборудования * 24 часа в сутки!
___J___
Цитата(Gazzz @ 14.3.2012, 21:34) *
выход из диапазона с корректором СПГ741 уже не страшен, т.к. в нем предусмотрена подтяжка по низу (вообще уже его не выпускают, перепешите на СПГ742). Ставьте ротационник и обязательно фильтр перед ним с хорошей степенью фильтрации. Знаю технологические производства с RVG, да и теже блочно-модульные котельные поголовно идут с ротационниками, с 2008 года наблюдений еще не один не заклинило!


Ниже нижнего - по нижней границе диапазона измерений счетчика с приведением к стандартным условиям, выше верхнего - по мощности газопотребляющего оборудования * 24 часа в сутки!


Спасибо за ответ по теме. Проблема как раз в том, что ротационник не согласовывают. Настаивают на обосновании турбинного счетчика, который не вписывается в нижний диапазон. А в литейке часто используют только переносные горелки (расход 3 м3/ч). bang.gif
___J___
Цитата(Gazzz @ 14.3.2012, 21:23) *
Наверно вы имели ввиду по "Мособлгаз""Ногинскмежрайгаз".


Нет. В каждой области свои порядки. Где то есть список "хороших" производителей, где то список "хорошего" оборудования. Но вот обосновывать для кого то его же решения приходится впервые
wolfgun


Наверное все наоборот - турбинник встал, но газ всеравно течет через него, лишь перепад на нем увеличится. А если ротационник встал (заклинило ротор). то газ еже не потечет и производство встанет.
Gazzz
Цитата(___J___ @ 14.3.2012, 22:54) *
Спасибо за ответ по теме. Проблема как раз в том, что ротационник не согласовывают. Настаивают на обосновании турбинного счетчика, который не вписывается в нижний диапазон. А в литейке часто используют только переносные горелки (расход 3 м3/ч). bang.gif

Тогда вообще не понимаю, как можно требовать ротационник, если по диапазону нет возможности подобрать типоразмер. Требуйте отказ в согласовании официальным письмо, а потом прямиком в УРГ Мособлгаза на прием к начальству.
Или пробуйте согласовать сначала у поставщика проект, а потом приедете в трест и им уже некуда будет деваться.
___J___
Цитата(wolfgun @ 15.3.2012, 12:37) *
Наверное все наоборот - турбинник встал, но газ всеравно течет через него, лишь перепад на нем увеличится. А если ротационник встал (заклинило ротор). то газ еже не потечет и производство встанет.


Правильно. Я поторопился...
___J___
Цитата(Gazzz @ 15.3.2012, 13:21) *
Тогда вообще не понимаю, как можно требовать ротационник, если по диапазону нет возможности подобрать типоразмер. Требуйте отказ в согласовании официальным письмо, а потом прямиком в УРГ Мособлгаза на прием к начальству.
Или пробуйте согласовать сначала у поставщика проект, а потом приедете в трест и им уже некуда будет деваться.


Ротационник мы подобрали (Давление 0,1 МПа (после регулятора). Расход 3 - 224,4 м3/ч. По нашему расчету получился счетчик газа ротационный RVG-G100, Ду80, (1:160). Требуют турбинный. В итоге решили взять у заказчика письмо о том что он согласовывает установку ротационного счетчика, предупрежден и т.д. Всвязи с этим у заказчика возник вопрос, сможет ли он сам открыть байпас при выходе счетчика из строя? Как это оформляется документально и как считается тариф при этом? (байпас оборудован в соответствии с ПР двумя кранами, манометром и свечей).
wolfgun
Цитата(___J___ @ 15.3.2012, 13:32) *
Ротационник мы подобрали (Давление 0,1 МПа (после регулятора).


Вопрос - почему УУГ за регулятором? Кто будет платить за потери газа на регуляторе?

При выходе счетчика из строя - расход будут считать по максимальной проектеой мощности оборудования 24 часа в сутки (П.2.2 Правил учета газа). Без разницы какой счетчик вышел из строя турбинник или ротационник.
А байпас должны открывать газовые службы владельца узла учета. И в проектах это не прописывается.