Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рачсёт балластировки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Участок проектируемого газопровода высокого давдения (Рр=0,6МПа, Рфакт=0,2МПа) ПЭ100 SDR 11 D=355мм проходит ниже уровня грунтовых вод. При расчётах по формулам СП 42-103 (Метод балластировки грунтом обратной засыпки , закрепляемым НСМ) получил требуемую высоту грунта закрепляемого НСМ около 0,8м. Но в расчётах использовал для определения qизг значения ρ - радиус упругого изгиба газопроводаи β - угол поворота оси газопровода из примера. Когда попробовал эти значения изменять то при уменьшении значения угла (в примере он взят 15 градусов - 0,262рад) высота закрепляемого грунта стала существенно расти (на 1,5 градуса уже около 11м). Если кто знает подскажите как правильно определять эти величины. Не хотелось бы что бы потом газопровод всплыл.
Прилагаю профиль и расчёт. Если понадобятся другие чертежи напишите.
Грунты на участке суглинки сильнопучинистые так что грунт для обратной присыпки (тот что принят для закрепления НСМ) песок на высоту закрепления а дальше местный грунт.
chp6
И ещё вопрос. На участке есть футляр D=500. Какие значения радиуса упругого изгиба угла поворота брать здесь? ИЛИ на этом участке можно считать нагрузку упругого отпора авной 0?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.