Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: среднепучинистые грунты, УГВ - 6 м
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
Если грунты среднепучинистые, надо прокладывать 0,7 глубины промерзания.
А если при этом УГВ очень низкий - 6 м, то есть пучения происходить не будет, можно ли проложить на 0,8?
Просто глубина промерзания 2,5 м, много рыть не хочется.
Vorbei
По-моему, в СП 62.13330.2011 очень четко определяет глубину прокладки подземного газопровода в особых условиях. Поэтому все-таки придется выполнить требования СП: 0,7х2,5=1,75м
Evgkarpro
Дежавю, напомню, например еще
по ПБ
6.6.1. В средне, сильно и чрезвычайно пучинистых грунтах следует предусматривать глубину прокладки газопроводов, как правило, ниже глубины промерзания.
eugenen
А какой район пректирования? И что за грунты?
stessi
ХМАО. среднепучинистые (суглинок). сезонномерзлые породы.
Я проложила на 0,7 от глубины промерзания. А глубина промерзания немаленькая, 2,4 м.
Тоже, кстати, разногласие между СП и ПБ (0,7 от глубины или ниже глубины).

Просто странно то, что никак в нормах не учитывается уровень грунтовых вод.
Vorbei
В СП и ПБ нет разногласия, т.к. в ПБ написано - "как правило" (необязательное условие).
По поводу грунтовых вод см. СП 42-101-2003:
4.29 При проектировании подводных переходов и газопроводов, прокладываемых в водо-насыщенных грунтах, производится расчет устойчивости положения (против всплытия) и необходимости балластировки газопровода в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102 и СП 42-103).
Газопроводы рассчитываются на всплытие в границах ГВВ 2% обеспеченности (водные преграды) и максимального УГВ (водонасыщенные грунты).
Установка пригрузов на газопроводах, прокладываемых на сезонно подтопляемых участках, не требуется, если грунт засыпки траншеи обеспечивает проектное положение газопровода при воздействии на него выталкивающей силы воды.
При наличии напорных вод глубина траншеи под газопровод назначается с учетом недопущения разрушения дна траншеи напорными водами.
При проектировании газопровода на участках, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидкопластичное состояние, при определении выталкивающей силы следует вместо объемного веса воды принимать объемный вес разжиженного грунта по данным инженерно-геологических изысканий.
stessi
В цитате рассказывается про всплытие из-за высокого уровня грунтовых вод. У меня же они очень глубоко залегают.
Пучение и всплытие, по-моему, не одно и то же.
eugenen
В ИГИ указан устоявшийся УГВ. А кроме него есть еще и верховодка. А материал газопровода какой?
stessi
сталь

Vorbei
Ну раз УГВ глубоко залегает, значит и заморачиваться не стоит. Нормы разделены конкретно для среднепучинистых грунтов и при прокладке в грунтовых водах. Это невзаимосвязано.
eugenen
Пучинистыми обычно называют грунты, которые при промерзании в условиях естественного залегания способны увеличиваться в объеме.
В большинстве случаев увеличение объема грунта при промерзании возникает в результате перехода воды в лед и миграции влаги к фронту промерзания. Однако пучение водонасыщенных грунтов - это частный случай пучения. Кроме того, если установившийся УГВ залегает на 5 м от поверхности, то это еще не означает, что верхние пласты грунта не содержат влаги. Они как минимум будут "естественной влажности".
Я бы закладывал не менее 0,7 от глубины промерзания.
stessi
Спасибо за подробное объяснение. Я согласна. Так и проложила.