santexnuk
1.3.2012, 19:17
Помогите пожалуста!!!!!
Необходимо узнать время на полное закрывание или открывание газовой задвижки Ду80. Существует ли какой нибудь расчет или информация?
хронометраж это называется.....
При расчете критериев пожарной опасности для горючих газов:
Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении