netman
Здравствуйте, подскажите прокладываю подземку ПЭ160, давление 0,6 МПа, рядом со зданием трансформаторной подстанции, подскажите по нормам надо отступить 7 метров (СНиП 2.07.01-89*, таблица 14), но у меня получается между подстанцией и дорогой необходимо проложить газопровод ширина земли между забором подстанции и дорогой 2,2 метра, как поступить - проложить газопровод в футляре ?
прикладываю кусок топосъемки.
p.s. предполагаемое место прокладки газопровода показал красной линией, зеленым пунктиром показан недействующий водопровод (неясно как быть с его колодцем, газопровод его пересекает).
территория сельского поселения (1 этажная застройка)
LevaK
Во-первых, СНиП 2.07.01-89 уже не действует.
Во-вторых, расстояние нормируется от ТП, а не от ее забора.
Водопроводный колодец недействующий, его можно демонтировать, засыпать, взорвать и не брать во внимание.
GASPAR
Цитата(LevaK @ 26.2.2012, 23:02) *
Во-первых, СНиП 2.07.01-89 уже не действует.

Здрасте я ваша тётя. И СНиП этот и его приёмыш в виде актуализированного СП живы, курилки.
netman
Цитата(LevaK @ 27.2.2012, 0:02) *
Во-первых, СНиП 2.07.01-89 уже не действует.
Во-вторых, расстояние нормируется от ТП, а не от ее забора.
Водопроводный колодец недействующий, его можно демонтировать, засыпать, взорвать и не брать во внимание.

c колодцем более-менее ясно (демонтировать его я должен в своем проекте ?)
а вот с ТП непонятно, там до забора немного получается, а до ТП всего 1,4 метра
LexusK
Цитата(GASPAR @ 27.2.2012, 0:25) *
Здрасте я ваша тётя. И СНиП этот ... живы, курилки.


КонсультантПлюс: примечание.
"Документ фактически утратил силу в связи с введением в действие с 20 мая 2011 года актуализированной редакции настоящего документа СП 42.13330.2011, утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820."

GASPAR
Цитата(LexusK @ 27.2.2012, 17:03) *
КонсультантПлюс: примечание.
"Документ фактически утратил силу в связи с введением в действие с 20 мая 2011 года актуализированной редакции настоящего документа СП 42.13330.2011, утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820."

Фактически - некорректное понятие. А консультант-плюс - не государственный орган. Есть разъяснение того же Минрегиона, что редакции СНиПов и их отрыжек (СП) действуют одновременно, до введения изменений в перечень нормативных документов, приведённых в Постановлении Правительства РФ №1047-р.
Vit
только выбрать новую трассу. после ТП еще и ЛЭП, от которой 5 м. нужно соблюсти
netman
да, хотел уточнить газопровод прокладываю - подземный, может есть какие-либо мероприятия, которые можно сделать и уменьшить расстояние ?
Дружок
Лучше всего проложить газопровод в футляре, применив к нему требование п.5.1.1 СП.62.13330.2011 или СНиП 42-01-2002 (требование одинаково) как к прокладке в стесненных условиях.
Что касается СНиП 2.07-01-89, то действительно существует его актуализированная редакция (СП 42.13330.2011), которая сейчас уже снова пересматривается. Минимальные расстояния до газопроводов теперь приведены в СП 62.13330.2011.
"Вакханалия" с применением СНиПов и СП, как их актуализированных редакций, прекратится после 01.07.2012 года, когда вступит запрет, установленный ТР "О безопасности зданий и сооружений" (статья 42, п.5). В соответсвии с ним СНиПы (или их части) уже нельзя будет использовать как документы обязательного применения.