lotus5
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Очень нужна Ваша помощь!
Имеется газифицированное село. В селе на одной улице нет газопровода и необходимо запроектировать его.
При расчете расчетной схемы всего села получилось, что давление в точке подключения 194мм, хотя должно быть не менее 200мм. Расходы принимались из расчета перспективного развития села, т.е., например, на улице имеется 36 домов, а фактически газифицировано 16, то в расчетной схеме принимала 36 домов. Расчетные нагрузки приняты: для газ.плиты 1,25, для котла 22м3/ч. Как поступить, чтобы обеспечить давление на расчетных участках 200мм не нарушая нормативных документов?
Sinitschkina
Увеличить диаметр, снизить потери.
Что то у вас котел много берет. 4,5 куба за глаза, если конечно не версальский дворец)
lotus5
Т.е. не 22м3/ч, а 2,2.
Sinitschkina
ну можно еще ввести коэффициент одновременности поменьше, но все же лучше диаметр увеличить
LevaK
Цитата(lotus5 @ 24.2.2012, 10:24) *
...
При расчете расчетной схемы всего села получилось, что давление в точке подключения 194мм, хотя должно быть не менее 200мм.
...
... Как поступить, чтобы обеспечить давление на расчетных участках 200мм не нарушая нормативных документов?


Что-то я не понял - в точке подключения есть 194мм, а надо сделать 200? Компрессор ставить...
lotus5
До этого, кто проектировал в советское время этот газопровод, наверное рассчитывал и принимал расходы с учетом, что село разрастется?
Несостыковка получается, в то время можно было построить газопровод в данной местности без ущерба потребителю, а сейчас нет.
Смотрел старую расчетную схему, там давление на конечных участках 120мм, почему раньше можно было допустить Р=120мм, сейчас - нет?
vladi
В старое время были нормальные СНиПы , в которых можно было прочитать, что можно делать, что нельзя. Давление газа после ГРП при номинальном давлении газа перед прибором 200 мм вод. ст. принималось 300 мм и суммарный перепад давления от ГРП до наиболее удаленного прибора 180 мм: 120 мм на потери в распределительной сети, 60 мм на потери дворовой и внутридомовой сети. Так, что 194 мм - это нормально для давления газа в распределительной сети.
Dima75
Цитата(vladi @ 25.2.2012, 13:38) *
В старое время были нормальные СНиПы , в которых можно было прочитать, что можно делать, что нельзя. Давление газа после ГРП при номинальном давлении газа перед прибором 200 мм вод. ст. принималось 300 мм и суммарный перепад давления от ГРП до наиболее удаленного прибора 180 мм: 120 мм на потери в распределительной сети, 60 мм на потери дворовой и внутридомовой сети. Так, что 194 мм - это нормально для давления газа в распределительной сети.

А если дальше проектируется распределительный (уличный) газопровод? Вообщем надо схему смотреть, тут либо закольцовка, либо установка ГРПШ. Есть прога от Гипрониигаз- Hydraulic calculator, там все четко можно посчитать( и с учетом кооф. одновременности и по путевым расходам) biggrin.gif
LevaK
Что-то похожее есть http://proekt-gaz.ru/forum/2-2018-2.
Рокада
Добрый день! Срочно требуется помощь специалистов. Поселок газифицируется. Все в пластмассе под землей. Одна из улиц – надземка. Почему? Не обсуждается. Вопрос вот в чем. Поселок сельского типа, нет общей канализации и тд. Дома одноэтажные, двухквартирные, кирпичные, теперь уже частные. Застройка – дворового типа. Но газовики прокладывают трубы на высоте 2,5 метра от земли. При расположении трубы на такой высоте заехать во двор к выгребной яме, чтобы откачать стоки, завезти сено, заехать на грузовом транспорте невозможно. На вопрос «Как заехать во двор?», ответ такой. «Нужно делать арку. Платите, мы ее сделаем». Речь идет об уличном газопроводе, от которого подключаются дома и который оплачивает заказчик (поссовет). Вопросы:
1. Есть ли действующие нормативы на этот случай?
2. Кто должен оплачивать эту арку?
3. Как быть, если подрядчик в случае отказа домовладельца оплачивать за арку, трубу прокладывает на высоте 2,5 м?
4. Если оплачивать должен домовладелец, то на основании каких документов?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.