Oldgamer
Интересная ситуация. Одорируем сжиженный газ. В точке одорирования заданная концентрация, а в точке контроля через примерно три километра трубопровода концентрация ниже на 30...40 %
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Одорант СПМ, метод контроля - потенциометрическое титрование.
Oldgamer
Спасибо.
Читал, и не только это smile.gif
две основных версии - окисление кислородом (есть в газе в тысячных процента) или взаимодействие с окислами железа
мастер СПГ
Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с такой ситуацией: у нас в производстве одоризационная установка капельного типа, т.е. производим одоризацию природного газа городским потребителям. Городским газовым сетям около 40 лет. Ежемесячно делаю акт по списанию одоранта на основании расчетов - беру данные сколько по трубам прогнали кубов газа, соотетветственно умножаю на 16 грамм( из расчета 16 грамм на 1000 кубов), получается определенная цифра. Теперь установили новую мерную емкость на установке, имеющую мерное стекло, по которому можно посмотреть расход одоранта. Теперь суть : по данному количеству траспортируемого газа должно было быть израсходовано 186 кг одоранта за месяц, фактически - по замерам на мерной емкости менее 40 кг. ПАРАДОКС!!! Одоризация в норме, по 5-ти бальной шкале - 4 балла. Каждые 10 дней одориметром "Ардо" смотрим (проверяем) степень одоризации. Ну и арганолептический метод тоже не исключаем. Норму в 16 грамм ввели еще в 1958 году. В чем же проблема? В норме? Или газопроводы за 40 лет насытились одорантом?
Averoes
Цитата(мастер СПГ @ 15.5.2012, 18:28) *
Одоризация в норме, по 5-ти бальной шкале - 4 балла. Каждые 10 дней одориметром "Ардо" смотрим (проверяем) степень одоризации. Ну и арганолептический метод тоже не исключаем.

Прошу простить за занудство, но одориметр ОРГО не измеряет степень одоризации, он смешивает природный газ с окружающим воздухом.

У нас была другая ситуация: трансгаз капал четко в пределах нормы 16/1000, делал это на компресорной. Далее (через пару десятков км) магистраль делилась на два потока очень неравномерно. В ветке с меньшим расходом была практически нулевая одоризация. Анализом ситуации не к чему не привел. После продолжительной переписки трансгаз проставил-таки установки по одоризагии на каждой ГРС.