Артем Самара
Сам с этой горелкой дело имел впервые, убил на нее много-много времени. Горелка упорно не желала выходить на номинальную нагрузку. Появлялись хлопки и пульсация в топке, стрельба из дымовой трубы. Все это на будерусе трехмегаватном (котел трехходовой). При этом на всех нагрузках при содержании кислорода до 5% наблюдался сильный недожег. Топка котла относительно небольшая (диаметр 846мм), возможно на других котлах этой проблемы не будет.

Может кому-то мой опыт пригодится, потому как в инструкции по этому поводу нет ни слова.

В общем что сделали: все газовые стволы (их восемь) повернули в пятое положение, т.е. тангециально. При этом все равно на некоторых горелках возникала пульсация. Горелка вообще крайне плохо переваривает небольшие отклонения по составу смеси от оптимальной. При альфа 1,1 уже начиналась сильная пульсация, проходящая при альфа 1,15-1,2.
Осталась проблема, так и нерешенная с розжигом данной горелки. При нагрузке розжига (малая ступень) более 1МВт в топке происходит нормальный такой хлопок. Т.е. топка наполняется газом, а только потом происходит его воспламенение. Снижая мощность хлопок пропадает, но температура дымовых газов уходит до точки росы.
Вообще странно как ее (горелку) сертифицировали, когда она противоречит требованию ПБ-12-529-03 п.5.9.7. "Горелки пусковой мощностью свыше 0,4МВт должны оснащаться стационарной запальной горелкой".
Еще одна проблема была: после отключения горелки с малой ступени продолжается горение газа (тлеет маленький фитилек) минуты две-три. Если он касается контрольного электрода, то горелка уходит в аварию (т.е. электрод фиксирует пламя при отключенной горелке). От этого ушли вывернув максимально от центра контрольный электрод.

Общее впечатление от горелки крайне негативное. Потрачено около трех месяцев на доведение этого чуда до ума. Но иногда приходится сталкиваться и с таким вот оборудованием. Надеюсь кому то мой опыт поможет.
lentyai
с итальянскими горелками часто бывает всякий геморрой. и инструкции у них кривые
ruben
Удивительно. Налаживал и RS 34, 50, 64 и совсем недавно - RS 190E c электронной модуляцией - очень надёжные и экономичные горелки. Особенно последние. Северодонецкий "Стеклопластик", модульная котельная. При всех трудностях со штатной автоматикой во всём диапазоне регулирования ( 9 точек) альфа менялась от 1,1 до 1,3 на всех трёх котлах.
Если после отключения горелки остался фитилёк, то клапана негерметичны. Проверьте падение давлений после отключения горелки
Артем Самара
Тоже занимался раньше множеством RS70, 100, но это совсем другие горелки. Те работали устойчиво.

Если бы клапана былии негерметичны, то блок не прошел бы контроль герметичности. Кроме того, я ставил такой эксперимент - открывал свечу перед мультиблоком, гасил горелку и одновременно закрывал газ краном. Горело точно так же. Видимо в газопроводе между мультиблоком и газовой заслонкой сохраняется некоторое количество газа под небольшим давлением, которое продолжает выходить даже после полной остановки вентилятора.
ruben
Цитата(Артем Самара @ 23.2.2012, 19:13) *
Тоже занимался раньше множеством RS70, 100, но это совсем другие горелки. Те работали устойчиво.

Если бы клапана былии негерметичны, то блок не прошел бы контроль герметичности. Кроме того, я ставил такой эксперимент - открывал свечу перед мультиблоком, гасил горелку и одновременно закрывал газ краном. Горело точно так же. Видимо в газопроводе между мультиблоком и газовой заслонкой сохраняется некоторое количество газа под небольшим давлением, которое продолжает выходить даже после полной остановки вентилятора.


Невероятно. Между мультиблоком и заслонкой газопровода - около метра, может чуть больше. Газа там - при диаметре газопровода 50 примерно 7 - 8 тысячных куба. Как может такая смесь гореть при истечении через сопло в несколько миллиметров?
Вы не разобрались
Артем Самара
Невероятно, но факт. Повторю:
Цитата(Артем Самара @ 23.2.2012, 20:13) *
Кроме того, я ставил такой эксперимент - открывал свечу перед мультиблоком, гасил горелку и одновременно закрывал газ краном. Горело точно так же.

Горит не то чтобы вся горелка, горит один малюсенький фитилек, меньше чем от зажигалки. Но если он коснется контрольного электрода, то происходит выход в аварию.
rotveler
Проверти фазеровку вентилятора. Риелло одна из тех горелок которая разгорается при при работе вентилятора в обратную сторону, но при повышение газа начинается пульсация ужасная. А так настройка простая и интересная у Риел. Один минус заметил метал у котлов очень плохого качества, турбуляторы прогорают, так же у многих котлов после трех лет работы сложно выйти на рабочий режим. СО в пределах 50 ppm и ниже не спускается.
Артем Самара
Цитата(rotveler @ 27.2.2012, 12:09) *
Проверти фазеровку вентилятора.

Проверено в первую очередь, еще до розжига.
rotveler
А что с фильтрами до горелки? Клапан разбирали?
Артем Самара
Читаем внимательно, да?
Цитата(Артем Самара @ 23.2.2012, 12:22) *
Горелка вообще крайне плохо переваривает небольшие отклонения по составу смеси от оптимальной. При альфа 1,1 уже начиналась сильная пульсация, проходящая при альфа 1,15-1,2.


Цитата(rotveler @ 29.2.2012, 12:43) *
А что с фильтрами до горелки? Клапан разбирали?

Проблема с пульсацией устранена. Просто надо перейти эту грань, когда горелка пульсирует (не хочет она работать при альфе 1,1.)
rotveler
Мое мнение,делайте побольше альфа, а то можете распрощаться с турбуляторами да и с изоляцией фронта котла.
ruben
Цитата(rotveler @ 2.3.2012, 12:40) *
Мое мнение,делайте побольше альфа, а то можете распрощаться с турбуляторами да и с изоляцией фронта котла.

Чаще всего так и делают. Берите запас по альфе и все будет ОК