aflubin
Доброй ночи. В очередной раз позвонил знакомый, котел De Dietrich DTG 220 панель управления Diematic m-Delta, приехал домой - холодно, котел не работает. Сбрасывает аварию, запускается, работает нормально. Какой либо закономерности в отключениях нет. Панель управления работает без сбоев, ошибок по автоматике не выдает, только BRENNER DEFEKT. С газом проблем нет, в момент наблюдений проблем с розжигом не выявлено, с тягой вроде то же все нормально, ток ионизации в норме. Из наблюдений, останавливается в основном ночью. Кто сталкивался подскажите.
Chabol
Возможно нестабильное напряжение в сети.
aflubin
Стоит хороший тиристорный стабилизатор. Есть одна особенность, после отключения горелки по котловому датчику температуры, панель Diematica продолжает показывать индикацию работы горелки???.
michail_matukin
Очень похоже на то, что забился фильтр. Попробуйте почистить.
Если не поможет попробуйте спросить здесь:
http://forum.dedietrich-otoplenie.ru/
Myk57
Цитата(aflubin @ 19.2.2012, 12:22) *
Есть одна особенность, после отключения горелки по котловому датчику температуры, панель Diematica продолжает показывать индикацию работы горелки???.


Так и должно быть. У ручного управления приоритет.

А по аварии вариантов много. Нужно посмотреть параметры газа при запуске.