Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по продувке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
netman
Здравствуйте возникли такие вопросы:
1. продувочный трубопровод от СУГ (резервное топливо в котельной) можно объединять с продувкой природного газа (давление одно и тоже) или стоит вывести отдельно.
2. продувочный трубопровод СУГ выводить также на 1м над коньком крыши котельной или нет ?
lentyai
по моему нельзя объединять. например газопровод природного газа в ремонте, продувка открыта, его можно загазовать через продувку СУГом. почитайте газовые правила по СУГ
netman
Цитата(lentyai @ 16.2.2012, 20:31) *
по моему нельзя объединять. например газопровод природного газа в ремонте, продувка открыта, его можно загазовать через продувку СУГом. почитайте газовые правила по СУГ

читал, имеется ввиду ПБ 12-609-03 ? там написано, выводить, чтобы СУГ не скапливался, а поточнее как не нашел...
в принципе наверно правильно лучше вывести отдельно
stessi
Категорически нет. Даже два отдельных продувочных СУГ (с одним давлением) объединять нельзя.
netman
Цитата(stessi @ 17.2.2012, 9:22) *
Категорически нет. Даже два отдельных продувочных СУГ (с одним давлением) объединять нельзя.

спасибо, так и сделаю - а по высоте вывода свечей к СУГ предъявляются такие же требования, как и для природного газа ?
stessi
Да.
netman
Цитата(stessi @ 17.2.2012, 10:35) *
Да.

спасибо
zeefrost
Всем привет! Я вот задумался!!!! Как вы считаете, можно ли продувочные свечи из котельной вывести в разные стороны?) или в одну но на большое расстояние между ними?
stessi
Да, конечно. Очень часто так делают.
zeefrost
еще один вопрос для отбора проб какие лучше краны ставить под приварку или резьбовые?
miss mina
Наши электрики просят, по возможности, свечи выводить через одну стену котельной и как можно ближе к дымовой трубе, чтоб попадали в зону действия молниеприемника на ДТ. Но это по возможности, на деле не всегда так получается.
lentyai
Цитата(zeefrost @ 11.3.2012, 12:53) *
еще один вопрос для отбора проб какие лучше краны ставить под приварку или резьбовые?

надо чтоб была резьба для пробки в любом случае
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.