netman
Здравствуйте, есть две печи (мощностью горелок 0,9 МВт и 1,9 Мвт соответственно), для сжигания различных отходов (построены и эксплуатируются с 70-х годов), работают на среднем давлении. Печи стоят на открытом воздухе - над ними легкий навес из металлопрофиля. Перед горелками печей стояли отсечные клапана (по 1 шт. перед каждой горелкой), призванные отключать подачу газа при пропадании питания и различных аварийных ситуациях. Из-за старости клапана находятся в неработоспособном состоянии. Стоит задача произвести реконструкцию системы газоснабжения и автоматики печей. Вопрос в том, сколько и каких клапанов (отсечных) ставить перед горелками, если котельный СНиП (в котором прописано сколько и каких клапанов должно стоять перед горелками), не относится как я думаю к этому случаю.
kuvaev
ПБ 12-529-03
5.9.8. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 МВт до 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой.
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов
........
Mila_Melenevskaja
На туннельную печь, с ИГК-7 II типа, ставили общий клапан на ветке к туннельке, по клапану на каждый запальник. К запальникам поставили контрольные электроды . На горелки ничего не ставили, мощность горелки 0,19 МВт. Оборудовали это счастье фотодатчиками для контроля пламени и поставили датчики тяги на дымососы. Экспертизу прошли успешно, все работает, все довольны.
netman
у них стоит две инжекционные газовые горелки ИГК-100 (100 ккал/ч) и ИГК-200 (200 ккал/ч)
фото печей прилагаю
netman
что-то не пойму перевожу мощность 100 ккал/ч в МВт получается 0,000163 МВт, что-то мощность горелки маленькая получается, привожу страницу из паспорта на горелку с характеристиками
netman
+ из того же паспорта выкопировка (насчет мощности горелки)
lentyai
на первом фото в таблице строка сместилась - расход газа попал в графу мощность. сравните цифры со вторым фото dry.gif
по основному вопросу - надо ставить по 2 отсечных клапана перед горелками однозначно и между ними трубопровод безопасности с клапаном НО. причем второй клапан специального исполнения - медленно открывается, быстро закрывается. это для розжига. и еще клапан - регулятор поставить для автоматического регулирования мощности горелки. все можно сделать на клапанах термобрест
netman
Цитата(lentyai @ 15.2.2012, 22:29) *
на первом фото в таблице строка сместилась - расход газа попал в графу мощность. сравните цифры со вторым фото dry.gif
по основному вопросу - надо ставить по 2 отсечных клапана перед горелками однозначно и между ними трубопровод безопасности с клапаном НО. причем второй клапан специального исполнения - медленно открывается, быстро закрывается. это для розжига. и еще клапан - регулятор поставить для автоматического регулирования мощности горелки. все можно сделать на клапанах термобрест

да понял, спасибо термобрест да поставим, кроме них ничего толкового из отечественного и нет