Полная версия этой страницы: Прокладка сетей рабочего и аварийного освещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Botva
Добрый день. В соответствии с пунктом 3.2.13 ПУЭ: "Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников." В соответствии с СП31-110-2003: "Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т.п.)."

Означает ли это, что допускается прокладка кабелей групповых сетей аварийного и рабочего освещения в одном лотке при выполнении сетей аварийного освещения кабелями с индексом FRLS.
Rus75
Аварийное освещение относится к системам противопожарной безопасности, следовательно если вы не хотите попасть на расчет пожарных рисков, то должны следовать требованиям 123 ФЗ и СП к нему.
В СП6.130.2009 в п.4.13 четко прописано : Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

А эти документы вышли позже СП31. Вот и думайте, стоит прокладывать совместно кабели или не стоит.
ailcat
Цитата(Botva @ 12.2.2012, 10:30) *
Означает ли это, что допускается прокладка кабелей групповых сетей аварийного и рабочего освещения в одном лотке при выполнении сетей аварийного освещения кабелями с индексом FRLS.

1) НЕТ, не означает.

2) Однако, если основная проводка в лотке выполнена кабелем ВВГнг (ВВГнг-LS) - то можно засунуть кабель аварийного освещения в негорючую трубу (тот же гофрошланг ПВХ) - ибо де-юре это и есть
Цитата(Botva @ 12.2.2012, 10:30) *
специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения
и уже в этой трубе уложить его в общий лоток (а лучше подвязать к лотку снаружи - для особо въедливых инспекторов).

Как-то так (проверено опытом)...
Alex@ndr
Цитата(Rus75 @ 15.2.2012, 15:38) *
Аварийное освещение относится к системам противопожарной безопасности, следовательно если вы не хотите попасть на расчет пожарных рисков, то должны следовать требованиям 123 ФЗ и СП к нему.
В СП6.130.2009 в п.4.13 четко прописано : Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

А эти документы вышли позже СП31. Вот и думайте, стоит прокладывать совместно кабели или не стоит.


А где найти перечень систем которые относятся к системам противопожарной безопасности? По логике, аварийное освещение и световое управление эвакуацией это уже другая, самостоятельная система. И как отмечено в СП6.130.2009 в п.4.6 при условиях пожара они должны сохранять свою работоспособность, в течении времени необходимого для эвакуации людей. Тоесть я могу поставить аварийные светильники или указатели выходов с аккумуляторами, и запитать их ВВГнг. И все. При чем тут противопожарная система?

электричка
Цитата(ailcat @ 15.3.2012, 0:45) *
1) НЕТ, не означает.

2) Однако, если основная проводка в лотке выполнена кабелем ВВГнг (ВВГнг-LS) - то можно засунуть кабель аварийного освещения в негорючую трубу (тот же гофрошланг ПВХ) - ибо де-юре это и есть
и уже в этой трубе уложить его в общий лоток (а лучше подвязать к лотку снаружи - для особо въедливых инспекторов).

Как-то так (проверено опытом)...


займусь некропостиногом.

Коллеги, а если технадзор вообще против лотка. Лоток ДКС с Крышкой.
Не, это не короб согласно разъяснениям Росэлектромонтажа. Поэтому выкинуть и купить короба.
Lex
Цитата(электричка @ 29.6.2021, 19:30) *
займусь некропостиногом.

Коллеги, а если технадзор вообще против лотка. Лоток ДКС с Крышкой.
Не, это не короб согласно разъяснениям Росэлектромонтажа. Поэтому выкинуть и купить короба.

Поясните - что Вы прокладываете, что надо прокладывать только в коробах, и нельзя в лотках.