nexxx
Всем здравствуйте! Следующая ситуация. Есть МГ 9,8МПа 1420мм. Нужно сделать отвод на ГРСку. Расстояние 4,4 км. Каким образом выбрать оптимальный диаметр? Перерыл кучу снипов и литературы. Нужно руководствоваться технико-экономическим обоснованием? Есть ли какие то методики рассчета?
nexxx
и кто что думает про это?
http://www.gazprommash.ru/factory/vestnik/.../vestnik5_st12/
Диаметр газопровода-отвода принимается как и на входе в ГРС?
Dlinnnij
Очень точно описана суть метода:
"В последнее время все чаще приходится сталкиваться с примерами, когда оформление заказов на промышленное газовое оборудование ведут менеджеры, не имеющие достаточного опыта и технических знаний в отношении предмета закупок."
Это же касается формулыдля расчета диаметра (Белгипрогаз везде эту формулу лепит).
В этих методиках не учитываются потери по длинне. Фактически вы получаете пропускную способность кольца с нулевой длиной.
Поэтому и не редка ситуация: По ТУ должно быть высокое давление, а на практике (из за заниженных диаметров) - просадка до среднего.
А использовать эти формулы для низкого давления вообще чревато далекоидущими финансовыми последствиями.

Расчет гидравлических потерь газопровода (расчет диаметра) - http://proekt-gaz.ru/load/6-1-0-27
vladi
Листы из старого справочника
nexxx
Цитата(Dlinnnij @ 13.2.2012, 12:12) *
Очень точно описана суть метода:
"В последнее время все чаще приходится сталкиваться с примерами, когда оформление заказов на промышленное газовое оборудование ведут менеджеры, не имеющие достаточного опыта и технических знаний в отношении предмета закупок."
Это же касается формулыдля расчета диаметра (Белгипрогаз везде эту формулу лепит).
В этих методиках не учитываются потери по длинне. Фактически вы получаете пропускную способность кольца с нулевой длиной.
Поэтому и не редка ситуация: По ТУ должно быть высокое давление, а на практике (из за заниженных диаметров) - просадка до среднего.
А использовать эти формулы для низкого давления вообще чревато далекоидущими финансовыми последствиями.

Расчет гидравлических потерь газопровода (расчет диаметра) - http://proekt-gaz.ru/load/6-1-0-27

то что вы скинули - для сетей до 1,2 МПа. А тут газопроводы-отводы от магистрали 9,8 МПа
nexxx
Цитата(vladi @ 14.2.2012, 23:06) *
Листы из старого справочника

вообще супер! как же вы мне помогли! только 1 вопрос - а ничего по-современнее нет? все-таки 88 год. И там в рассчете к-ты для 75 атм. У нас 98.
tolant
ОНТП 51-1-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть I. Газопроводы

12.9. Оценочную пропускную способность распределительных и маневренных магистральных газопроводов следует определять для периода максимальной подачи газа:
vladi
Посмотрите СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов
nexxx
По формуле СТО Газпрома газопровод-отвод от 9,8 МПа диаметром 108 мм давление падает до 9,5 =) А если сделать 1000 км то до 8,9 МПа
TehnologAGRS
справочник Дерцакяна самое лучшее, а не эти сто газпром