Уважаемые форумчане!
Интересует следующий вопрос (особенно хотелось бы услышать мнения эксплутации).
При установке предохранительных клапанов СППК на штуцер резервуара (резервуары СУГ), обычно делают следующую конструкцию (см.фото 1 (прилагается)). Роль трехходового крана переключить с одного клапана на другой при замене (ремонте) одного из них. Сбросные трубопроводы объединяют в один коллектор.
Вопрос: как происходит замена предохранительного клапана,если в месте соединения сбросных трубопроводов не ставят 3-хходовой кран? На входе закрывает 3-ходовой кран а на выходе....
В "Правилах безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" написано: Установка заглушки на место снимаемого клапана на проверку или ремонт не допускается.
positronw
А в чём проблема?
Снять один СППК и установить на его место другой (заранее настроенный на стенде дело 10 минут).
Сработка СППК это аварийная ситуация. При нормальной эксплуатации СППК не должен срабатывать вообще.
Поэтому установка заглушек или трёхходового крана на выходе нецелесообразна и опасна (на случай если его забудут открыть).
Просто на момент производства работ по замене, необходимо контролировать давление в резервуаре.
Aefanov
Спасибо! wink.gif