stessi
Котельная 800 кВт. Макс. расход 90 м3/ч. Встроена в старинное,очень красивое здание, которое сейчас реставрируют.
Можно ли не выводить продувочный г-д на 1 м выше карниза? Возможно ли обойтись тем, что во время продувки газ будет уходить по шлангу в безопасное место (по аналогии с грпш)?
Кто-нибудь так делал?
gloom11
СНиП 42-01-2002
7.7 Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных, общественных, в том числе административного назначения, зданий и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.

ПБ 12-529-03
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
8.1.44 Оголовки продувочных газопроводов должны располагаться: с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20м) здания, но не менее 5 м от земли.

Что за "безопасное место" имеете в виду?
stessi
В ГРПШ до 400 м3/ч можно продувочные не выводить, а шланги приставлять и через них продувать. А выводить их на время продувки подальше от людей.

Может, так можно и в маленьких котельных? Выводить шланги через дверь на несколько метров от здания?
gloom11
В нормах про это ни слова.... Вряд ли экспертиза разрешит такое...
lentyai
у вас что на фасад свеча получается? можно ее покрасить под цвет фасада...
stessi
Да, на фасаде.
Просто здание историческое, очень красивое. Жалко свечой портить.
proekt_mep
а для свечей безопасности Вы тоже шланги предусматривать будуте?
stessi
Свечи безопасности делаются только при единичной мощности от 1200 кВт.
Да, и вообще, их сейчас не делают, стаят устройство контроля герметичности.


А продувку я вывела всё-таки. Что уж тут поделаешь.