Цитата(спец @ 3.2.2012, 3:27)
При отдельностоящем ГРПШ - обязательно.
В дополнение:
ПБ 12-529-03 п.2.5.15
В ГРП следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы, которые выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания.
Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
Это нужно учитывать при размещении ГРПШ на стене здания.