Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обогрев ГРПШ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
В каких случаях надо делать ГРПШ с обогревом, а в каких - нет?

Как учитывается (=оплачивается) потраченный газ?
Если, например, ГРПШ перед котельной, а коммерческий узел учета - в котельной?
klikklja
Какая у вас температура окружающий среды? и какой ГРПШ? и я вам отвечу rolleyes.gif
stessi
СПб.
ШРП еще не выбрала, наверное, выберу Итгаз, т.к. Петербурггаз вообще офигел и заставляет использовать только определенные фирмы, а с другими просто не согласовывает.
http://www.peterburggaz.spb.ru/services/techsovet/

Просто вот странно в каталоге итгаза написаны температуры эксплуатации -40 +80 и в то же время возможность заказать отопление. Когда отопление надо заказывать? При -50?
Mingasru
Если будете ставить оборудование ТАРТАРИНИ - оно будет работать и без отопления хорошо - знаю из опыта, да и флорентини тоже. Если РДК, РДНК, РДП, РДО, РДГ, РДПГ. То как повезет. А вообще зависит от того на сколько влажный газ будет идти, и как будет обмерзать седло регулятора.
Paramount
Согласен с Mingasru, обогрев ШРП нужен в основном только при наличии влаги в транспортируемом газе. У меня в обслуживании более ста ШРП, из них только штук пять имеет автономное отопление. Причин отказа оборудования из-за низких температур небыло ниразу. Это при хорошо осушеном газе. Но три года назад осуществляли первичную газификацию небольшого городка, открывали новый производственный участок. Газопровод проложили дюкером через Волгу. Незнаю, при прокладке или нет, но воды в газопровод нагнали очень много. Мучались с ней больше года. Так вот зимой шкафы постоянно вставали из-за обеденения клапанного узла регуляторов. Не помогало даже заводское автономное отопление. Так что, если газ сухой, то тратиться на такую опцию как автономное отопление шкафа, смысла не вижу. И от фирмы производителя тут мало что зависит.
stessi
А если комм. узел учета в шкафу? Он нормально перенесет холода?
Paramount
Тут надо смотреть паспорт на узел учета. Какие климатическое испонение, на какую рабочую температуру расчитан.
Mingasru
Цитата(Paramount @ 2.2.2012, 16:11) *
...И от фирмы производителя тут мало что зависит.


Не совсем с Вами согласен. Дело в том, что разные регуляторы имеют разный принцип дросселирования газа (к примеру у рдбк клапан прижимается к седлу и ходит - похож на грибок -), образно говоря, а у регулятора Тартарини, к примеру - что-то вроде металлической трубы, которая движется вдоль оси и перепускает газ). Не знаю, с чем это связано, но тартариневские регуляторы, могут выдержать более влажный газ, чем те же РДбК. Хотя от сильно увлажненного газа (обычно влага попадает при строительстве газопровода), не спасет никакой регулятор.
А отопление больше нужно на ГРП, где хотя бы немного влажный газ + есть время когда практически отсутствует расход газа (ночью к примеру). Именно в такие момены и примерзает клапан к седлу регулятора (от чего и спасает отопление). А если же расход постоянный и газовые сети достаточно старые, то на отопление тоже не вижу смысла тратиться. Хотя "теплое" оборудование приятнее обслуживать.
positronw
Чаще всего замерзает золотниковый клапан пилота управления при влажном газе. Регуляторы прямого действия типа РД переносят влажный газ значительно спокойней. Хотя абсолютно согласен с тем, что при попадании воды в строящийся газопровод не будет нормально работать никакой регулятор, даже с отоплением. А по поводу вопроса ставить или нет теплогенератор, всё зависит от температурных характеристик работы установленного в ГРПШ оборудования, особенно регуляторов давления. И если в паспорте регулятора (или ГРПШ) указаны температуры эксплуатации от -40 до +80, то смело можете устанавливать такой ГРПШ без обогрева (если конечно проектируете не для Якутска). Ещё могут повлиять требования конкретной ГРО, в Вашем случае Петербурггаз. Если в техусловиях имеется требование об установке ГРПШ с обогревом, то его нужно ставить, либо быть готовым бодаться по этому поводу. По поводу оплаты, обычно Регионгаз этими объёмами пренебрегает, либо включает в договор по усреднённым показателям.
GAZovik 1
Здравствуйте коллеги! Нужен совет! При согласовании узлов учета газа с ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", ни раз сталкивались с замечанием о том, что если в ГРПШ предусматривается отопление, то минимальный расход ГПО необходимо принимать именно по расходу на обогрев. Он как правило составляет 0,25 нм3/час, но минимальный диапазон счетчиков его не покрывают. Мы пытались доказать, что отопление работает только с установленным газовым оборудованием и минимальный расход нужно брать по минимальному расходу на ГПО. Их аргумент - а вдруг что то пойдет не так и обогрев включится в теплый период года.... На мой взгляд, таких аргументов можно найти на все что угодно, включая "а вдруг счетчик не будет корректно работать".