ну, предположим, Овен впиндюрить не настолько уж и сложно, да и электроприводные регулирующие клапана сейчас работают в основном на стандартной схеме 4-20 мА (про Профибас пока не говорим)...
вопрос в другом. а нужно ли? контроллер стоит в пределах 4 т.р. клапан с электроприводом - не помню, и врать не буду. Только вот появляется необходимость постоянной подачи электроэнергии (клапан на аккумуляторе 12 В не заработает, да и долго не проработает) со всеми вытекающими последствиями, при монтаже - в любом случае кромсать трубы резаком - иначе регулятор не влезет
куда проще регулировать поток первичного теплоносителя с помощью механического термостата, например
вот такого. у нас такой стоит вот уже 4 года - хоть бы хны.
насчет того, куда его засовывать, а заодно и того, как поменять направления потоков...
Цитата(Недоучка @ 2.2.2012, 17:57)
Вход поменялся это точно. Был сверху сразу у выхода горячей воды, там каждый год трубки полностью забивались на полметра накипью. Даже два года подряд высверливали накипь. А, что это действительно невозможно? Градусник воткнул в утеплитель там точно 65 градусов, а у нижней шпалы 105 там точно было раньше 35-40. Труба без изоляции была я обжегся. Может у нас че не так смонтировано?
вот, вложенный рисунок показывает, что для смены потоков необходимо только менять вход и выход местами - то есть переваривать теплообменник, потому что направления потоков
в сети поменять Вам не под силу. Здесь 4 - регулятор давления "после себя", 12 - как раз регулятор расхода первичного теплоносителя в зависимости от температуры "ГВС" на выходе.