Цитата(GASPAR @ 1.2.2012, 9:55)
Статья 30, пункт 11
В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
.....
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля..
Так шо метановый датчик поставить могут
На форуме Проект-газ уже встречал разъяснения по этой спорной ситуации увж. GASPARа. Все-таки ФЗ есть ФЗ! И поэтому, пожалуй, именно ему задам вопрос-просьбу о более обширном ответе. Это объяснит многое и для других. Ну и объясню свои мотивы: у нас (УрФО) ГРО ориентируются на положение :
"...Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности."
Но есть случаи, что отсутствие СИКЗ ГРО согласовывало только на кухне, а КТЗ, при наличии деревянных стен, вообще "убедительно просило" не предусматривать. Ну и конечно основная фишка - это ввод непосредственно в помещение с газоиспользующим оборудованием (не только объектов СНиП 31-...). Мне предстоит проектирование раздела ГСВ многоэтажного дома в центральной части РФ. И что же делать с "транзитом" и СИКЗ у вас пока не представляю ("внутренние" стояки+ подводка в кухню к ПГ-4). Заранее благодарю.