Здравствуйте уважаемые проектировщики, возник вопрос по выбору диаметра газопровода внутри котельной, в которой установлено три котла (расход газа 400 м3/ч - максимальный, мощность 3,8 МВт). Можно ли подводящий газопровод сделать Ду100 ? Прикинул в программе "Расчет диаметров газопроводов" - забил расход 400 м3/ч и длину примерную 15 метров, программа подобрала диаметр 100мм (и скорость газа - 14,15 м/с, что насколько я понимаю много), во второй вкладке - "расчет скорости газа" ставлю диаметр газопровода 150 и скорость становится 6,29 м/с (укладываемся в норматив до 7 м/с). Газопровод в котельной выглядит следующим образом - заходит труба, ставим два клапана (пожарный и электромагнитный), затем газопровод идет к коллектору и к котлам.
Так какой же выбрать диаметр 100 или 150мм ?
stessi
Газопровод какой категории? Какое давление рабочее?
netman
Цитата(stessi @ 26.1.2012, 9:59) *
Газопровод какой категории? Какое давление рабочее?

рабочее давление в газопроводе 2-5 КПа, т.е. низкое давление
stessi
150
netman
Цитата(stessi @ 26.1.2012, 10:17) *
150

это из соображений скорости потока газа (чтобы была меньше) или же например пропускной способности ?
timofeyprof
Цитата(netman @ 26.1.2012, 10:18) *
это из соображений скорости потока газа (чтобы была меньше) или же например пропускной способности ?

скорости.
Но поскольку давление низкое, перед котлами нужно сделать общий коллектор большего диаметра, чем диаметр газопровода на вводе. Есть програ идля расчетов таких коллекторов
stessi
Объём г-да низкого давления от регулятора до газоиспользующего оборудования в м3 должен быть не менее 1/500 макс. расхода в ст м3.

Вот только вопрос, а если регулятора нет, то и коллектор не нужен?
netman
Цитата(stessi @ 26.1.2012, 10:51) *
Объём г-да низкого давления от регулятора до газоиспользующего оборудования в м3 должен быть не менее 1/500 макс. расхода в ст м3.

Вот только вопрос, а если регулятора нет, то и коллектор не нужен?

вопрос интересный, т.к. планируется ШРП (снаружи котельной вместе с узлом учета газа)
stessi
Значит объём считается от ШРП.
ШРП на какое давление настраиваете?
netman
Цитата(stessi @ 26.1.2012, 11:20) *
Значит объём считается от ШРП.
ШРП на какое давление настраиваете?

на выходе из ШРП 4-5 КПа
stessi
400/500 = 0,8 м3

0,8 * 4 / 3,14 / 0,15 * 0,15 = 46 м

Если от шрп до котлов больше 46 м трубы ду150, то коллектора не надо.
tolant
По скорости подбирать хорошо - вопросов нет.

Однако в моей практике был ряд случаев, когда после предварительного выбора диаметра газопровода по скорости делал гидравлический расчет. В расчете учитывал сопротивление фильтров, счетчиков и другой шулупени. По результатам расчета не хватало требуемого давления газа перед горелкой. Увеличивал диаметр газопровода.